Bojler namontiraš nad peč in ena cev za toplo vodo v kopalnico. mrzla je najbrž že v kurilnici- polnenje centralne.

#17
(22.8.2025 ob 18:31)sassapo Napisal: Biodomov kotel ni slab, res pa ne vsebuje nobene ogrevalne avtomatike.
Toplo ti priporočam, da nabaviš WDC10, mešalni ventil in pogon zanj.
Mislim, da je poleg kotla priložena OČ, za bojler jo praviš pa že imaš.
Škoda, da bi pri novem in za to ceno verjetno najboljšem kotlu, nekaj na vso silo improviziral, s čemur lahko škoduješ kotlu, povečuješ porabo in zmanjšuješ udobje bivanja.

Zraven kotla pride še OČ za zaščito povratka in hidravlična kretnica in varnostni ventil.
Potem je pa mišljena dodatno še OČ Biodom 25/60/130 in 3 potni mešalni ventil 1''.
Tudi sam se še povprašal glede vremenske regulacije in mi je bilo odsvetovano, češ da to ni potrebno.
#18
Tako naredi kot ti izvajalec svetuje, saj če kaj nebo dobro delovalo boš lahko od njega zahteval, da popravi. Za bojler vsekakor vgradi dodatno črpalko, saj praviš da boš imel kakšnih 6m do bojlerja. To je lahko hitro 10+ m cevi, ki gredo malo gor malo dol. Tako, da na termosifonsko ogrevanje lahko pozabiš. Pa tudi tanjše cevi rabiš pri črpalki kot pa termosifonskem ogrevanju.

Če pa bi bojler vezal kot radiator, se ti lahko zgodi, da v prehodnem obdobju ne boš imel dovolj tople vode ali pa boš z bojlerjem oz elektriko ogreval tudi radiatorje.

Ker boš imel z peletnim kotlom vedno na razpolago energijo za ogrevanje, boš hišo ogreval 24 ur na dan in 7 dni v tednu. To pa pomeni, da bodo radiatorji samo rahlo topli, recimo 40°C in ne kot sedaj tudi 60°C+. To je tudi odvisno od izolacije hiše, ter kakovosti oken. Tako da bi bila vremenska regulacija dobrodošla, ali pa vsaj možnost nastavitve konstantne temperature dvižnega voda, z kakšnim motornim pogonom na mešalnem ventilu, ki to omogoča.
#19
Potem je pa mišljena dodatno še OČ Biodom 25/60/130 in 3 potni mešalni ventil 1''.
Tudi sam se še povprašal glede vremenske regulacije in mi je bilo odsvetovano, češ da to ni potrebno.

No, to me pa res zanima kdo na Biodomu je podal ta "strokoven" odgovor?

Kaj oz. s čim se bo krmilila črpalka ogrevanja in mešalni ventil?

Kaj bo krmililo črpalko bojlerja?

Samo nasvet, če ga boš upošteval je seveda čisto tvoja stvar. Napravi tako kot bi delal za "sebe"
Gre za vsaj 15 letno investicijo in če strošek avtomatike in motornega pogona razdeliš na leta ogrevanja, bo le ta zanemarljiv, zagotovo pa manjši kot razlika v porabi pelet. Če k temu prišteješ še razliko v udobju bivanja in daljši življenjski dobi kotla...
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#20
(24.8.2025 ob 19:10)sassapo Napisal: Potem je pa mišljena dodatno še OČ Biodom 25/60/130 in 3 potni mešalni ventil 1''.
Tudi sam se še povprašal glede vremenske regulacije in mi je bilo odsvetovano, češ da to ni potrebno.

No, to me pa res zanima kdo na Biodomu je podal ta "strokoven" odgovor?

Kaj oz. s čim se bo krmilila črpalka ogrevanja in mešalni ventil?

Kaj bo krmililo črpalko bojlerja?

Samo nasvet, če ga boš upošteval je seveda čisto tvoja stvar.  Napravi tako kot bi delal za "sebe"
Gre za vsaj 15 letno investicijo in če strošek avtomatike in motornega pogona razdeliš na leta ogrevanja, bo le ta zanemarljiv, zagotovo pa manjši kot razlika v porabi pelet. Če k temu prišteješ še razliko v udobju bivanja in daljši življenjski dobi kotla...


Če se prav spomnim, je bilo rečeno, da se peč vklaplja/izkljaplja s pomočjo sobnega termostata in da potem se vse skupaj dodatno še regulira preko termostatskih glav na radiatorjih, in da zaradi tega ni potrebe po vremenski - nisem pa 100% ali se je ta odgovor točno nanašal na moje vprašanje o potrebi vgradnje vremenske regulacije.
Ali to potem sploh lahko tako deluje brez krmiljenja? Ima morda to "krmiljenje" že vgrajen kotel sam?


Narediti tako, kot bi za sebe vedno ni enostavno, saj moraš poznati in ponavadi vedeti še več kot tisti, ki to že leta in leta vgrajujejo. Zmeraj je v ozadju denar, tako kot pri prodajalcu kot kupcu. 
Npr. povprašal sem tudi za cevno povezavo radiatorjev po Tichelmannu, ker sem to nekje zasledil v tujih forumih. Po besedah inštalaterja je to brezveze in da klasična dvocevna povezava zadostuje, saj potem pretok reguliraš na izhodih pri posameznemu radiatorju. Dodatno k temu pravi, da to vlogo itak prevzame hidravlična kretnica. Kako se bo to v praksi pokazalo, bom videl komaj po prvi sezoni.

Sedaj stojim pred izzivom, kako vse to "pravilno" izpeljati. Izhodišče je poznano: kotel na pelete B21, ogrevanje preko radiatorjev in najraje bi zvezal zraven še tisti 150 litrski bojler, da pozimi do neke mere izkoristim ogrevanje preko peletov. V štartu sem mislil, da imam izziv samo v vezavi bojlerja, sedaj vidim po komentarjih, da se je ta izziv premaknil bližje k kotlu samemu in da bo očitno potrebno urediti prej tam kaj Smile
#21
Glede na to, da boš imel termostatske venile na radiatorjih, je praktično vseeno, ali boš imel sobni termostat, ali zunanjo tipalo temp. (vremenska regulacija).

In še to:
"Priporočljivo je, da kotel deluje s hranilnikom toplote s prostornino najmanj 393 (**) litrov".
https://www.biodom27.si/wp-content/uploa...t-BD21.pdf
Preveri, kaj je na tem.

In še to:
"Priporočljivo je, da kotel deluje s hranilnikom toplote s prostornino najmanj 393 (**) litrov".
https://www.biodom27.si/wp-content/uploa...t-BD21.pdf
Preveri, kaj je na tem.
#22
Verjetno je logika zalogovnika takale: kotel skrbi, da je temperatura v zalogovniku vedno tako visoka, da ne pride do kondenzacije ob vklopu.
Termostatski ventili ali sobni termostat pa po potrebi vključuje drugo obtočno črpalko za odvod iz zalogovnika v radiatorje, preko ročno nastavljivega tripotnega ventila. Verjetno ni potrebno napisati, da gre povratek iz radiatorjev v zalogovnik.
Tako narede po sistemu a je to.
#23
Varovanje povratka je samo to da segrevaš dimnik, dimne pline in pomagaš soncu greti. Ko enkrat segreješ sistem na delovno temperaturo povratek ne pade na kritično temperaturo za pojav kondenza, vprašanje je kdaj se vklopi črpalka za polnenje hranilnika in z kakšno močjo. Imam dvostopenjsko delovanje, Sta mi pomagala A je to pa dela ok.
#24
[quote='kadotr' pid='1032679' dateline='1756906056']
Verjetno je logika zalogovnika takale: kotel skrbi, da je temperatura v zalogovniku vedno tako visoka, da ne pride do kondenzacije ob vklopu.
Termostatski ventili ali sobni termostat pa po potrebi vključuje drugo obtočno črpalko za odvod iz zalogovnika v radiatorje, preko ročno nastavljivega tripotnega ventila. Verjetno ni potrebno napisati, da gre povratek iz radiatorjev v zalogovnik.
Tako narede po sistemu a je to


Brez vremenske regulacije in mešalnega ventila je to čisti on off sistem, s katerim po nepotrebnem ne glede na zunanjo temp. napajamo radiatorje vedno z najvišjo temp. kotla. Takšen sistem je bivalno manj ugoden, 10% bolj potraten, nenehno nihanje temperature, sistema pa še negativno vpliva na življenjsko dobo.
Pri povprečni hiši je povračilna doba vremenske regulacije cca 3 leta. Prej kot v 10ih letih je pa že trikrat povrnjena.
Za boga ne razumem ljudi, ki na tem šparajoWink
#25
Ekola, da dam še feedback: kotel montiran in povezava na bojler tudi stestirana.


Bojler smo sedaj povezali tako kot  navadni radiator. Na dovodno cev smo dodali termostatski ventil s kapilaro, ki meri temp na povratku iz bojlera in pred termost. ventilom vgradili še nepovratno loputo, ki učinkovito preprečuje izhajanje energije v radiatorje, ko OČ kotla ne deluje. Termostatski ventil omogoča nastavitev temp v območju 30 do 60 C, zaenkrat deluje dobro, če je nastavljeno na 45C.

Torej izvedba brez dodatne črpalke in ločene cevne povezave na kotel. Med bojlerjem in kotlom meri zračna razdalja prbl. 7,0 m, cevi so pa morda 2 m daljše. Zaradi bojlerja nismo uporabili debelejših cevi, je vezano na enako vejo kot ostali radiatorji v hiši.

Stvar deluje bp in voda je tudi v trenutnem prehodnem obdobju čez cel dan zmeraj dovolj topla. Peč se nam vklopi prbl 3 do 5x na dan, pozimi bo verjetno delovala dlje časa skupaj, torej glede tople vode ni skrbi. Poleti bomo pa segrevali vodo v bojlerju preko vgrajenega el. grelca.