Pozabil sem omeniti, da so ti radiatorji vsi v spodnjem nadstropju in da so veliki. Mali radiatorji pa grejejo OK. Iz peči gre prvo sistem v zgornje nadstropje, potem pa dol.
Se do nedavnega so delali OK. Vsaj mislim da. To sem ugotovil, ker mi je temperatura v stanovanju padla za 2 stopinji.
Povratna cev je prakticno mrzla.
zapri vse radiatorje razen enega. Ko bo ta grel pod polno (ko bosta dovodna in odvodna cev približno enako vroči), odpri drugega. In po tem sistemu do zadnjega oziroma do tistega, ki se ne bo več segrel v celoti, pa boš bližje vzroku problema
Živjo, jaz bi ponovno odprl temo ker imam isto težavo kot v naslovu, radiatorji so od polovice navzdol hladni. Hiša je dvonadstropna, peč je na kurilno olje, v zgornjem nadstropju so vsi radiatorji vroči, v spodnjem nadstropju so pa zgoraj vroči in spodaj mrzli. Imam termostatske ventile, ki so do konca odprte, odvodni ventili so odprti (ne vem ali preveč ali premalo). Črpalko sem dal na 3 (največ kar se da) ampak se ni nič izboljšalo. Tlak v sistemu je trenutno okolu 1.3bar (od peči do najvišjega radiatorja je okolu 7m). Ko sem pa samo enega radiatorja v spodnjem nadstropju odprl in vse ostale v hiši zaprl se je ta segrel. Kako bi lahko to rešil? Če sem kakšen pomemben podatek izpustil mi prosim povejte. hvala
Rešitev je v hidravličnem uravnoteženju sistema. Potrebno je postopno pripirati odvodne ventile na radiatorjih v zgornjih prostorih. In to tako dolgo, da bodo vsi radiatorji v hiši enako topli. Termostatske glave naj bodo v tem času povsod povsem odprte. Cel postopek lahko traja več dni, da se doseže enake temperature vseh radiatorjev.
Kakšen nivo je v mirujočem stanju in koliko je olja v cisterni? Lahko je samo problem v vložku filtra, če gorilnik normalno deluje, potem se vseeno ustvari dovolj pretoka in ni panike.
26.1.2024 ob 08:25 (*Zadnja sprememba objave: 26.1.2024 ob 08:37 uporabnik Tomazzi.)
Radiatorji so preverjeno na pol hladni zaradi previsoke nastavitve temperature vode na regulaciji na peči. Pri nas smo iz 25C spustili na tovarniške nastavitve na 21C. Radiatorji v bili po nekem času topli po celi površini. Voda je bila sicer malo manj topla, a še vedno dovolj, da je radiator oddajal in držal toploto v prostoru.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.