31.12.2021 ob 14:50 (*Zadnja sprememba objave: 31.12.2021 ob 15:46 uporabnik wasp83.)
Vode ni. Bom poslikal malo. Vse kar se je delalo tukaj, je bilo, da se je odrezalo cevi, ki so šle v raztezno (odprt sistem prej) in namontiralo odzračevalne lončke.
Radiator je sedaj samostojen.
Pri spodnjem ventilu sem odstranil in zamenjal notranji del ventila, vode iz cevi ni bilo, če je bil zgornji ventil zaprt.
Predzadnji radiator na podstrešju, ki še normalno greje (in je skoz zaprt) in vstop cevi v sobo, kjer je problematičen radiator.
Vezava cevi in odzračevalni lončki. Je s to vezavo kaj narobe?
Še dve sliki zunaj, pred sobo. p.s. Zakaj mi obrača slike?
Še zaključek te zgodbe:
-spravil sistem na 0 bara, ugasnil pumpo, sistem je bil hladen
-odstranil radiator in ga prepucal z vodo in cevjo (nič kaj zamašen)
-odstranil in spucal spodnji ventil (nisem našel nič omembe vrednega)
-vse zmontiral nazaj, napolnil hladen sistem na 1.4
-odzračil radiator z zaprtim vorlaufom in odprtim rucklaufom (spet ni šlo odzračit)
Skoraj obupal. Potem pa odstranil prezračevalni lonček rucklaufa in dvakrat pritisnil na ventil (dvakrat špricnilo do stropa). Šel še enkrat prezračit radiator (še vedno zaprt vorlauf) in voda kr ni nehala tečt (do zdaj je vedno nehala tečt ob zaprtem zgornjem ventilu). Takrat se mi je zazdelo, da je to to. Odprl vorlauf ventil in še malo odzračil radiator.
Šel zakurit in zalaufat pumpo. Radiator sedaj greje.
Nekje med lončkom, radiatorjem in nazaj do prejšnjega radiatorja je očitno bil zračni žep, ki ni hotel ven.
Mogoče bo komu tale moja zgodba v pomoč, odzračevalni lonček se lahko odstrani, priteče sicer malo vode. V njem je nepovratni ventil, na katerega sem pritisnil 2x in spravil očitno zračni žep ven.
To mi je sicer povedal monter kurilnice, nisem vedel. Da ga pa pritisnem 2x je pa bila čista sreča.
Tudi mi imamo težavo z radiatorjem, topel je namreč samo zgornji del radiatorja.
Sem zaprl vse druge radiatorje in dal pumpo na max, ni pomagalo. Oba ventila sta odprta na polno, tudi odzračen je.
Mi je pa čudno, da je cev, ki pride v spodnji del radiatorja popolnoma mrzla. In to že od samega začetka, ko je bil radiator zmontiran. Kaj bi to lahko bilo, zračni žep? Če ja kako se ga rešit?
17.11.2022 ob 15:03 (*Zadnja sprememba objave: 17.11.2022 ob 15:06 uporabnik FAE.)
1. zapri radiator na termostatski glavi in na spodnjem ventilu z imbusom
2. na prezračevalnem ventilu sprazni dokler ne neha teči voda (manj kot 2dcl)
3. prezračevalni ventil pusti odprt, počasi odpiraj termostatsko glavo, če priteče voda v curku je na forlaufu vse ok, ponovi enako z spodnjim ventilom in povratkom
preveriti še
1. odvij termostatsko glavo da vidiš kaj se dogaja z iglo (mora biti cca 5mm zunaj in ob pritisku nanjo se mora takoj vrniti v prvotni položaj), preveri še spodnji ventil da ni morda preveč priprt
2. z gumijastim kladivom za keramiko z občutkom potolči po celotni površini radiatorja morda so kje kakšni zračni žepi
p.s. kaj je to "neki" ventil na spodnji levi strani radiatorja na tvoji sliki? se ne vidi dobro, tam nima kaj takega delat, tam je lahko samo čep, če je pa to odzračevalni ventil potem je odgovor na dlani....
To mora biti en drug feler pri teh radiatorjih. Imam že več let isti problem. Pa verjetno imaš gor FAR ventil ? Imam na njemu el. term. glavo in sem najprej mislil, da je to problem. Poizkusil sem prav vse nasvete iz tega foruma, pa še vedno dela težave. Zanimivo je pa to, da kar naenkrat bo radiator začel greti, delalo bo mogoče 3-4 dni in spet isto. Polovico bo hladnega. Tudi, če cel teden ogrevam brez premora, bo nekje 3-4 dni vroč, kar naenkrat ne bo več. Poizkušal sem tudi brez termostatske glave in odprto do konca. Isti šmorn.
Podstaviš posodo odpreš in vidiš kaj se bo zgodilo?
1.Lahko pihne zrak in potem voda ali pač takoj voda.
Samo prej ko boš to naredil ugasni obtočno črpalko in zapri zgornji ventil.
Ta ventil pač omogoča izpust ali dotakanje vode je pa to res malo nenavadno,zgoraj na isti strani bi moral bit odzračevalnik?
Citat:Najprej prilagam sliko ventila levo spodaj. Kaj pomeni, ce je to na radiatorju?
Priklop za dotok ali iztok ogrevalne vode. Nima veze za tvoj primer.
Če je radiator topel samo na vrhu, vendar na celi širini, je vzrok lahko samo premajhen pretok vode. Ali zaštekan termostatski ventil ali priprt odvodni ventil, lahko pa tudi prešvoh obtočna črpalka, ali pa zračni žep kje v dovodnih ceveh.
Snel sem termostatsko glavo, igla se ni zataknila, je šla lepo noter in ven.
Potem pa posvetim s svetilko in vidim številke na ventilu od 1 do 9. Ne vem zakaj je bilo nastavljeno na 3. Sem premaknil na 9 in sprostil pretok. Sedaj greje.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.