Ko sem zase računal podoben primer sem ugotovil da bi rabil 80 m3 zalogovnik (predrago). Tako da kar verjamem, da mu 40 ni bilo dovolj - razen zza tiste z v globoko pasivni hiši, ki se radi tuširajo z mrzlo vodo.
@zamotl
1. predpostavka - toploto dobiš tudi iz zemljine 1 m okoli zbirlanika
2. predpostavka - toplotna kapaciteta zemljine je 1/4 kapacitete vode (realno 3-5 krat manj - odvisno od vlažnosti)
Zbiralnik
12 m3 volumen vode (2*2*3 m)
32 m2 površina zbiralnika (2*2*2+2*4*3)
32 m3 volumen neposredne zemljine okoli (1 m od zbiralnika)
20 m3 efektiven volumen oz. kapaciteta zbiralnika (12+32/4)
112 m2 efektivna površina za regeneracijo zbiralnika (4*4*2+4*4*5)
Zemeljski kolektor (400 m dolga kača)
1 m3 volumen vode v cevi
70 m2 površina cevi
800 m3 volumen neposredne zemljine okoli (0,8 m okoli cevi)
200 m3 efektiven volumen oz. kapaciteta zbiralnika (800/4)
1280 m2 efektivna površina za regeneracijo zbiralnika (samo zgoraj in spodaj - se podvoji če upoštevaš da z dežjem pronica do strani) (400*1,6*2)
Torej glede na tipične zemeljske kolektorje ima predlagan zbiralnik 10x manjšo kapaciteto in 10x slabšo sposobnost regeneracije.
Q.E.D.