PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Alarm predpriprava - vrsta kabla za senzorje

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

zanima me vrsta kabla, ki ga potrebujem za predpripravo za alarm od centrale do senzorjev.

hvala, lp
Matej
#2
običajno se uporabi kar "alarm kabel" oz. LiYCY 2x0,5+4x0,22.

preveri pa za tip alarma ki se ga namerava uporabiti.
#3
Za kamere kar obicajni LAN kabel. Za alarm pa nisem siguren ce lahko po LAN kablu tece..
Sonce naj sveti vsak dan!
#4
Tako kot Matija rekel uporabi LiYCY. Edino vprašanje ali imaš vsak senzor povezan v centralo ali boš vlekel kabel od enega do drugega, tretjega... Vsak senzor mora imeti 2x0,22. Torej če boš imel en kabel za 4 senzorje se kupi 2x0,5 + 8x0,22.
#5
UTP kabel ne bi bil dober?
#6
Z UTP sicer dela, ampak tudi alarmni kabel je skoraj zastonj.
Pa imaš rešeno kot je treba, mehak, barve, preseki..., vse štima kot je treba.
Pri UTP moraš pa 2 parici ponucat za napajanje (katera je že +, katera -?... ), mehkega Cu že skoraj težko dobiš, trdi CCA je še za osnovni namen komaj...
Skratka, na novo vlečt UTP za alarm je totalni šalabajz.
#7
Hvala vsem,

do vsakega senzorja bo svoj kabel, imel bom samo 3 + pri vhodnih vratih

zelo verjetno bo alarm od Sintala

tam, kjer naj bi bila sirena pa že imam kabel, samo je UTP, bo to ok ?

Hvala
#8
Kako OK bo UTP kabel za sireno, ki bo del alarmnega sistema, vam je že "Zaspanc" napisal. Kaj ni bil dovolj jasen?
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.