Bom še sam opisal svoje izkušnje malo za referenco...
Imam peč Biodom 27 C5 valter. Ogrevam cca 200 m2 (dve etaži po 100m2). Izolacija je dobra (18 cm stiropora) in 30cm volne nad zgornjim stropom (torej na podstrešju). Ogreva se tudi bojler 300L za sanitarno vodo.
Po enem letu uporabe sem uspel zadevo nastaviti tako, da vse deluje (po mojem mnenju) optimalno. Seltrona sem nastavil tako, da je ogrevanje non stop vklopljeno (torej 24 ur na dan je dnevni režim). Peč pa sem nastavil tako, da je vklopljena med 05:20 in 07:30 ter med 14:30 in 18:00. Maksimalna moč peči je nastavljena na 5/5, kar pomeni max. Notranjo želeno temperaturo imam zdaj pozimi nastavljeno na 23.5 stopinj, v prehodnih obdobjih pa na 23. Dejanska notranja temperatura pa je na ta način pozimi in v tudi v prehodnih obdobjih: zjutraj ob 05:20 je cca 22.4, in ko peč neha greti je nekje 22.7. Ko ob 14:30 spet začne greti, je notranja temperatura spet cca 22.4°C in ob 18:00 je temperatura cca 23°C. Mogoče bi to moje spreminjanje temperature (pozimi in v prehodnih obdobjih) lahko rešil s kakšnim parametrom) in mi nebi bilo treba premikati, ampak se nisem s tem ukvarjal...
Skratka - s to časovno omejitvijo delovanja peči sem dosegel to, da se peč zalaufa samo 2x na dan (zjutraj in popoldan) in ko je enkrat zalaufana, dela ves čas do načrtovanga izklopa, ker ima dovolj odjema toplote. To seveda izgleda tako, da najprej štarta s stopnjo 5, po 30 minutah pa večino časa laufa na stopnji 1 ali max 2.
Če imaš časovnik peči nastavljen tako, da peč laufa cel dan (kar pomeni da je časovnih izklopljen), je stanovanje ves čas dovolj toplo (23°C) in peč se zaradi premajhnega odjema toplote vsake pol ure ugasne in potem spet prižge, kar pomeni ogromno vžigov in posledično metanje peletov skozi okno in ob enem uničevanje vžigalne tuljave. Če pa nastaviš tako, da nekaj časa miruje (ko te ni doma), pa temperatura pade na recimo 22.4°C in to pomeni, da ko bo peč zalaufala, bo dvižni vod imel višjo temperaturo in ker ima posledično peč večji odjem, se ne zaustavi in lepo stabilno ves čas deluje pri minimalni moči.
Da dam še en primer, da se bo dalo malo bolje razumeti: če bi recimo imel časovnik nastavljen do 20:00 namesto do 18:00, bi se zelo kmalu po 18:00 uri peč ugasnila zaradi pregretja - ko imaš v stanovanju dovolj toplo, se namreč temperatura dvižnega voda zniža in posledično ima peč premajhen odvzem toplote, kar pomeni, da je premočna tudi če deluje na najnižji stopnji (1/5). Zato se ugasne in potem čez recimo 20 minut spet prižge... govorim za mojo kombinacijo ogrevalne površine, izolacije, peči... pri nekomu drugemu bi moral mogoče ta časovnik prilagoditi (skrajšati, podaljšati...), ampak ideja je pač enaka.
Še nekaj opomb:
1. Proizvajalec mi je zagotovil, da ima peč svojo obtočno črpalko in zato ne more priti do kondenzacije (kar bi se drugače pri takšnem režimu delovanja definitivno zgodilo in to nebi bilo dobro za peč). Zaenkrat nimam težav, je pa res, da imam peč šele malo več kot eno leto.
2. Glede na opisano je dejstvo, da imam peč premočno in da v tem primeru nebi bila slaba ideja imeti zalogovnik vode.... ampak ga pač nimam
3. 23°C v stanovanju??? Si zmešan? Ne. Pač taka temperatura mi ustreza
4. peleti so GERMAN FLAMES A1
Poraba:
povprečna zunanja temperatura [°C] / vreč (po 15kg) na dan
5.5 °C / 0.8 vreč
2.6 °C / 1.0 vreč
-4.0 °C / 1.4 vreč
Meni se zdi čisto ok poraba. Mnenja?