PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vzdrževanje in okvare Toplotnih črpalk

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#91
Če je pri montaži vse narejeno bp. bo kompresor šel zelo redko. V večini je za odpoved kompresorja kriva kontaminacija instalacije, bodisi z vlago ali ostalimi nečistočami, katera skozi leta naredijo svoje.
Od izida naprave 2006 do danes nisem na tistih, ki smo jih mi montirali, menjal niti enega kompresorja, veliko pa izmenjevalcev, tipal, motorjev ventilatorjev, elektronik... Skratka vse ostalo kar je podvrženo obrabi in staranju materiala.
Še vedno lahko rečem, da gre za eno izmed bolj vzdržljivih naprav klima segmenta, čeprav jo je danes čas že čisto povozil.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#92
Plin je serviser stehtal in ga je bilo toliko kot ob montaži, dopolnjen ni bil nikoli.
Težko je biti pameten, kaj je vzrok.
Kar se denarja tiče, ni omembe vredne škode, malo je edino slabega priokusa.
#93
pol mas nov kompresor....verjetno nekaj narobe z elektriko....kakšen preboj ali kaj podobnega....vazno, da je zrihtano in bo naslednjih osem let mir.... Smile
#94
No, ja, dvomim, da bo ta drgnil 8 let.
3 bi bilo minimum, 5 OK, 7 bi bilo pa že prelepo.
#95
V tem primeru priganjanje ali kontaminacija ne bi smelo biti vzrok, če gre "le" za preboj na ohišje. Morda tovarniška napaka pri izolaciji navitij, morda prenapetost.
#96
To se tudi meni zdi najbolj verjetna razlaga.
#97
Ravno nečistoče in vlaga povzroči preboj navitja. Zariba rotary, scroll pač ne.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#98
Malo višje sem bral, da se da TČ zavarovati s "stojelomom instalacij"
Ali bi strojelom kril tudi "normalno" okvaro TČ (elektronika, kompresor), ki nastane zaradi starosti in ne nesreče?
Kako se spreminja odškodnina s starostjo TČ?
Dodatna garancija na kompresor za 10 let je možna le ob rednem plačilu vzdrževanja (cca 150€/letno) in je to verjetno več, kot pa je zavarovalna premija...
#99
Strojelom ne morete uveljavljati za dele, ki se obrabljajo npr. razni ležaji etc. Velikokrat pa serviser napiše na račun neko drugo okvaro kot dejanska in potem zavarovalnica to plača.
Meni je lani zavarovalnica povrnila menjavo tripotnega ventila. TČ je bila stara 8 let.
@JaBK kakšno zavarovanje pa imaš? Pa ni bil račun za nekaj čisto drugega, kot pišejo zgoraj...
Generali, dodatno strojelom ogrevalnih naprav. Racun je bil za to, kar je bilo narobe in kar se je delalo. Zavarovalna vrednost nekaj cez 8000k€, povrnjeno v celoti.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran 