Pozdravljeni,
Imam novo gradnjo in sem pred tem da vgradimo toplotno črpalko.  Povezovalne cevi sem vgradil že pred enim letom. Imam pa težavo saj imajo  nove  Mitsubishi ecodan 6kW tanjše povezovalne cevi.
Prej:9,52/12,7
Sedaj:6,35/12,7

Ali je mogoče težavo rešiti z redukcijo
Lp Denis
#2
Nobena naprava ni nikoli imela 3/8 in 1/2 inčne cevi. Vedno in pri vseh = 3/8 - 5/8 ali 1/4 - 5/8 in nekatere tudi 1/4 in 1/2 .
Seveda se reši z reduciranjem, bo pa potrebno dodati malce hladiva, R32 polnitve so namreč brez rezerve.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
ali pa na koncu zalotati kos tanjše cevi.

Saj ti bo najbrž montiral nek pooblaščen za TČ, pa naj reši po svoji presoji!
#4
Monter pravi da se bo kompresor pregreval če damo redukcijo!?!? ?
#5
Saj notranji premer cevi ne bo manjši od predpisanega....
#6
Z večjim premerom, cevi je lahko problem z premalo hladiva in ga bi bilo potrebno dopolnit. Ob daljših razdaljah pa je lahko problem vračanja olja v kompresor.

Tako je potrebno vsako situacijo obravanavat posebej.....
#7
Razdalja je 6 metrov.
Se pravi ni problema ,če prav razumem. Samo hladilo bo za dopolnit.
#8
Kompresor pregreval? Na 6m razdalji ne bo nobenega problema.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Iskanje po temi