PodSvojoStreho.net
Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke (/showthread.php?tid=77572)



Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - denisgorup - 4.3.2020

Pozdravljeni,
Imam novo gradnjo in sem pred tem da vgradimo toplotno črpalko.  Povezovalne cevi sem vgradil že pred enim letom. Imam pa težavo saj imajo  nove  Mitsubishi ecodan 6kW tanjše povezovalne cevi.
Prej:9,52/12,7
Sedaj:6,35/12,7

Ali je mogoče težavo rešiti z redukcijo
Lp Denis


RE: Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - sassapo - 5.3.2020

Nobena naprava ni nikoli imela 3/8 in 1/2 inčne cevi. Vedno in pri vseh = 3/8 - 5/8 ali 1/4 - 5/8 in nekatere tudi 1/4 in 1/2 .
Seveda se reši z reduciranjem, bo pa potrebno dodati malce hladiva, R32 polnitve so namreč brez rezerve.


RE: Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - Homer - 5.3.2020

ali pa na koncu zalotati kos tanjše cevi.

Saj ti bo najbrž montiral nek pooblaščen za TČ, pa naj reši po svoji presoji!


RE: Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - denisgorup - 8.3.2020

Monter pravi da se bo kompresor pregreval če damo redukcijo!?!? ?


RE: Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - Homer - 8.3.2020

Saj notranji premer cevi ne bo manjši od predpisanega....


RE: Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - Merlin1 - 8.3.2020

Z večjim premerom, cevi je lahko problem z premalo hladiva in ga bi bilo potrebno dopolnit. Ob daljših razdaljah pa je lahko problem vračanja olja v kompresor.

Tako je potrebno vsako situacijo obravanavat posebej.....


RE: Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - denisgorup - 8.3.2020

Razdalja je 6 metrov.
Se pravi ni problema ,če prav razumem. Samo hladilo bo za dopolnit.


RE: Napačen presek freonske povezave med zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke - sassapo - 9.3.2020

Kompresor pregreval? Na 6m razdalji ne bo nobenega problema.