Pozdravljeni,
kje si lahko ogledam uradne smernice (pravila) glede vgradnje el. naprav (IR panel) v kopalnico. Spomnim se nekih skic z razdaljami od virov vode ali tuš kabine in potrebnimi IPxx zaščitami - vendar bi rad videl nek uraden dokument.
Še kratko vprašanje: Imam IR panel z IP24. Ali in kako ga lahko vgradim v kopalnico ?
Hvala in lp,
Tinia.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če boš IR panel montiral na strop (kar je za IR panele tudi optimalna lokcija), ki je verjetno na višini 2,5 m, potem si izven nevarnih con. Če pa ga nameravaš montirati na steno, pa mora biti od zunanjega roba banje ali tuš kadi najmanj 0,6 m. V prvem primeru ne glede na sistem ozemljitve (TN, ali TT) KZS ni nujen. v drugem ga pa priporočam.
Objave: 132
Teme: 56
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
Zdravo,
hvala za pomoč, bom pogledal...
Samo še kratki vprašanji :
- kaj točno mora imeti panel (CE znak, ...), da se lahko vgradi (apartma se namreč oddaja) ?
- KZS je "FID" stikalo ?
Hvala in lp,
Tinia.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
KZS je funkcionalno FID stikalo
Običajno je za varovanje hiše, stanovanja FID 300 mA, za kopalnico pa se še posebej daje KZS 30mA.
Objave: 132
Teme: 56
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
Zdravo,
hvala tale slika je razjasnila vse....
Če prav razumem, bi si tam, kjer so
cone narisane na steni, moral predstavljati volumen
(recimo cona 2 v celotnem volumno nad kadjo in tuš kabino ?
Hvala,
Tinia.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
@matejm ti je res dal zelo lep prikaz con, iz katerega je vse razumjivo. Seveda to velja za volumen, samo v zraku najbrž ne boš imela vtičnic in stikal ali pač? To pomeni, če imaš ob notranji strani kadi tudi kakšno pregradno steno mora biti ta, če želiš v njej imeti vtičnice in stikala, od zunanjega roba odmaknjena najmanj 0,6 m.