Sem zadevo uredil. Sicer je malo trajalo, da sem ugotovil kje je bila tezava. Bilo je premalo pretoka, ker so bili imbus vijaki na razdelilniku prevec priviti.
Protokol se je izvedel.
Sedaj pa bi imel vprasanje glede rezervnih grelnikov. Ko sem sel na dopust sem zahtevano temperaturo v talnem nastavil na 23 stopinj, kar je pripeljalo do tega, da je sistem deloval na grelnikih (sem videl sele danes ko sem se vrnil). Vsak dan je tako slo nekje 48KWh. Zato sem temperaturo povecal na 26 in zalaufal je kompresor...tudi poraba je bila v tem casu dosti manjsa.
Zanima me, kako bi bolj omejil delovanje grelnika? V nastavitvah je bila do danes nastavljeno da je delovanje grelnika dovoljeno, danes pa sem prestavil na omejeno. V navodilih ni nikjer posebej opisano kaj bi to pomenilo.
Lp
Protokol se je izvedel.
Sedaj pa bi imel vprasanje glede rezervnih grelnikov. Ko sem sel na dopust sem zahtevano temperaturo v talnem nastavil na 23 stopinj, kar je pripeljalo do tega, da je sistem deloval na grelnikih (sem videl sele danes ko sem se vrnil). Vsak dan je tako slo nekje 48KWh. Zato sem temperaturo povecal na 26 in zalaufal je kompresor...tudi poraba je bila v tem casu dosti manjsa.