Tudi sam uporabljam TČ flexoCompact VMF 58/4 (sicer sistem voda/voda) in imam v zadnjem času težavo z napako
F.787 Krogotok okolja: tlačno stikalo odprto.
Napaka se pojavi ko zmanjka elektrike (lahko tudi samo za trenutek, ko opaziš, da žmrkejo luči) in jo enostavno rešiš tako, da TČ resetiraš z izklopom/vklopom varovalke, tako da se ponovno zažene in brez težav deluje dalje.
V zadnjih mesecih so na našem koncu te kratke prekinitve električne energije zelo pogoste. Skorajda vsakodnevno se zgodi (tudi ob povsem jasnem vremenu), da nam za trenutek zmanjka elektrike (npr. ravno danes zjutraj se je spet zgodilo, zunaj pa povsem jasno vreme). Ta trenutek prekinitve je ravno dovolj, da zažmigajo luči, se resetira internetna povezava in ostale tehnične stvari, vendar se te stvari samodejno postavijo nazaj. Razen TČ.
Če smo doma to ni problema, TČ imam z modulom povezano na mobilno aplikacijo in če pride do napake, mi mobilna aplikacija to javi in pač izklopim/vklopim varovalko in v nekaj minutah dobim na aplikacijo sporočilo, da je sistem ponovno brez napak. Dvakrat pa se nam je to zgodilo ravno na petek, ko smo bili z družino čez podaljšani vikend od doma in TČ posledično do našega povratka ni delovala. Pri sanitarni vodi to sicer niti ni takšen problem, saj ob prihodu domov hitro uredim in sanitarna voda se v pol ure segreje. Sedaj, ko se bo pričela ogrevalna sezona pa zna biti problem. Greš za 1 teden na počitnice in prideš nazaj v mrzlo hišo, ker Murphy pravi, da se bo verjetno že prvi dan zgodila prekinitev in bo posledično hiša ves ta čas neogrevana.
Sem stopil v kontakt z vzdrževalci elektro omrežja, vendar mi žal ne morejo zagotoviti, da bo napaka na omrežju v kratkem odpravljena, poleg tega pa so pozimi ko zaradi snega zaniha kateri izmed vodov, te situacije še pogostejše. Njihov odgovor:
Citat:Na vašem področju je v preteklem obdobju bilo večje število atmosferskih razelektritev (strel). Te razelektritve močno vplivajo na naše prenosne naprave. Vse takojšne okvare rešujemo takoj, žal se občasno pojavlja neka kratkotrajna napaka. Trudimo se, da bi to napako našli in sanirali. Se opravičujemo za težave. Elektro Ljubljana
Za nasvet sem se obrnil tudi na Vaillant in so mi iz tehničnega oddelka odpisali, da predlagajo UPS:
Citat:Težava pri izpadih je, da je narejen »hard reset« na TČ, kar vsekakor ni dobro za življenjsko dobo TČ, zato bi bilo dobro narediti neko varovanje.
Edina rešitev je primeren UPS (zagonski tok brez el. grelca je 2,5 kW), ki vam zagotovi, da bo TČ delovala. V primeru, da zmanjka elektrike mora skleniti kontakt na EVU, da vam ne bi vklopili električnega grelca.
En manjši UPS imam predviden, vendar sem z njim nameraval napajati manjše porabnike kot so žaluzije, ključavnica itd. Če bi želel na UPS priklapljati TČ, rabim pravo zverino od UPS-a.