TC javlja napako - yonna - 29.5.2018

Strelam in poplavam smo se izognili. Se je pa TC spomnila, da ni nekaj zadovoljna. Mi javlja napako f.787 - krogotok okolja - tlačno stikalo odprto. Vaillant, flexocompact, zemlja/voda.

Spreminjali nismo nič. Je pa ob nevihti elektika malo na lučeh nagajala.

Lahko sami kaj pogledamo/preverimo ali bo treba na serviserja počakati?


Re: TC javlja napako - pentax - 29.5.2018

K je nevihtno ni švoh, če se stvari pogasnejo kadar se jih da in če se človek spomni pravi čas. Je velika možnost, da kaj odleti na večna lovišča ob nihanjih in izpadih. Fajn reši.


Re: TC javlja napako - timi11 - 29.5.2018

Pozdravljen,

Probaj odzračiti in preveri tlak. Lahko je okvarjeno tlačno stikalo.
Žal sem najprej našel hr.navodila.
Opis napak na strani 53!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.hr/downloads/instaliranje-novo/instaliranje-flexocompact-742120.pdf">https://www.vaillant.hr/downloads/insta ... 742120.pdf</a><!-- m -->


Re: TC javlja napako - g.o.dizzle - 29.5.2018

Ali pa obtocna crpalka na strani kolektorja


Re: TC javlja napako - yonna - 29.5.2018

Hvala. Bo najbolje, da si zjutraj naročim serviserja, da preveri zadeve.

Da bi pa TC odklapljala pred vsako nevihto...jo lahko do jeseni kar izklopim glede na to, da smo imeli sedaj 3 dni kar pestro :evil:


Re: TC javlja napako - Fantocci - 30.5.2018

Tlaka je dovolj v kolektorju? Koliko kaže?


Re: TC javlja napako - pentax - 30.5.2018

yonna, zaradi mene ne rabiš nič izklapljati, le povem da ne pomaga napravi, če je naprava vključena v takih pogojih. Če sem ravno doma in treska na polno ali pa so pogosti izpadi elektrike, seveda izključim varovalke - saj me nič ne stane tiste 3 sekunde dela.


Re: TC javlja napako - bohinc - 30.5.2018

yonna Napisal:Strelam in poplavam smo se izognili. Se je pa TC spomnila, da ni nekaj zadovoljna. Mi javlja napako f.787 - krogotok okolja - tlačno stikalo odprto. Vaillant, flexocompact, zemlja/voda.

Spreminjali nismo nič. Je pa ob nevihti elektika malo na lučeh nagajala.

Lahko sami kaj pogledamo/preverimo ali bo treba na serviserja počakati?
Trofazna?
Naša npr. ob nevihtah oz. izpadih faz javi napako. Zresetiraš (izklop-vklop) ob ''prisotnosti vseh faz'' in zadeva dela dalje BP.
V navodilih TČ ni podatka vzroka napake?


Re: TC javlja napako - yonna - 30.5.2018

Ja, 3 fazna. Sem zjutraj odklopila/vklopila varovalke in je bilo ok, dela normalno. Do sedaj ni bilo problems ob nevihtah, je pa res, da so se nas ta hujše izognile. Zadnje par dni pa so luci kar konkretno utripale, tv se je izklapljala... Pa nevihta niti blizu še ni bila.


RE: TC javlja napako - urosbe - 17.10.2019

Tudi sam uporabljam TČ flexoCompact VMF 58/4 (sicer sistem voda/voda) in imam v zadnjem času težavo z napako F.787 Krogotok okolja: tlačno stikalo odprto.

Napaka se pojavi ko zmanjka elektrike (lahko tudi samo za trenutek, ko opaziš, da žmrkejo luči) in jo enostavno rešiš tako, da TČ resetiraš z izklopom/vklopom varovalke, tako da se ponovno zažene in brez težav deluje dalje.

V zadnjih mesecih so na našem koncu te kratke prekinitve električne energije zelo pogoste. Skorajda vsakodnevno se zgodi (tudi ob povsem jasnem vremenu), da nam za trenutek zmanjka elektrike (npr. ravno danes zjutraj se je spet zgodilo, zunaj pa povsem jasno vreme). Ta trenutek prekinitve je ravno dovolj, da zažmigajo luči, se resetira internetna povezava in ostale tehnične stvari, vendar se te stvari samodejno postavijo nazaj. Razen TČ.
Če smo doma to ni problema, TČ imam z modulom povezano na mobilno aplikacijo in če pride do napake, mi mobilna aplikacija to javi in pač izklopim/vklopim varovalko in v nekaj minutah dobim na aplikacijo sporočilo, da je sistem ponovno brez napak. Dvakrat pa se nam je to zgodilo ravno na petek, ko smo bili z družino čez podaljšani vikend od doma in TČ posledično do našega povratka ni delovala. Pri sanitarni vodi to sicer niti ni takšen problem, saj ob prihodu domov hitro uredim in sanitarna voda se v pol ure segreje. Sedaj, ko se bo pričela ogrevalna sezona pa zna biti problem. Greš za 1 teden na počitnice in prideš nazaj v mrzlo hišo, ker Murphy pravi, da se bo verjetno že prvi dan zgodila prekinitev in bo posledično hiša ves ta čas neogrevana.


Sem stopil v kontakt z vzdrževalci elektro omrežja, vendar mi žal ne morejo zagotoviti, da bo napaka na omrežju v kratkem odpravljena, poleg tega pa so pozimi ko zaradi snega zaniha kateri izmed vodov, te situacije še pogostejše. Njihov odgovor:
Citat:Na vašem področju je v preteklem obdobju bilo večje število atmosferskih razelektritev (strel). Te razelektritve močno vplivajo na naše prenosne naprave. Vse takojšne okvare rešujemo takoj, žal se občasno pojavlja neka kratkotrajna napaka. Trudimo se, da bi to napako našli in sanirali. Se opravičujemo za težave. Elektro Ljubljana 

Za nasvet sem se obrnil tudi na Vaillant in so mi iz tehničnega oddelka odpisali, da predlagajo UPS:
Citat:Težava pri izpadih je, da je narejen »hard reset« na TČ, kar vsekakor ni dobro za življenjsko dobo TČ, zato bi bilo dobro narediti neko varovanje. 
Edina rešitev je primeren UPS (zagonski tok brez el. grelca je 2,5 kW), ki vam zagotovi, da bo TČ delovala. V primeru, da zmanjka elektrike mora skleniti kontakt na EVU, da vam ne bi vklopili električnega grelca.

En manjši UPS imam predviden, vendar sem z njim nameraval napajati manjše porabnike kot so žaluzije, ključavnica itd. Če bi želel na UPS priklapljati TČ, rabim pravo zverino od UPS-a.


RE: TC javlja napako - Fantocci - 17.10.2019

Zavaruj TČ (pa najprej preveri, če zavarovanje sploh krije nekvalitetno dobavo el energije).


RE: TC javlja napako - bozgom - 17.10.2019

(17.10.2019 ob 11:37)Fantocci Napisal: Zavaruj TČ (pa najprej preveri, če zavarovanje sploh krije nekvalitetno dobavo el energije).

In kaj mu bo zavarovanje TČ pomagalo, ko se bo iz dopusta vrnil v ledenico namesto prijetno ogreto hišo?

@Urosbe
Vprašaj tehnično službo, če je mogoče  UPS vezati le na elektroniko. Tak UPS pa bi lahko bil precej manjši. Kompresorja, grelcev in ventilatorja pa takšni kratki izpadi ne motijo in ne rabijo UPS.


RE: TC javlja napako - damo - 17.10.2019

TČ veži preko "power on delay" releja, torej releja, ki ima časovno zakasnitev ob vklopu. Rele mora biti dosti občutljiv, da se bo sprožil že pri minimalnem izpadu. Lahko bi vgradil ta rele v TČ, tako da ti resetira le elektroniko.

Če ti releji niso zadosti hitri, uporabi "phase monitor" rele v kombinaciji s power on delay relejem.


RE: TC javlja napako - stope - 17.10.2019

Bom malo zasmetil temo, upam, da ne bo prevelike jeze

Ali ima mogoče kdo načrt za podstavek za toplotno črpalko Buderus WPL AR T 6 KW. Nekaj sem si že sam risal pa potrebujem še eno mnenje, če imam prav.


RE: TC javlja napako - urosbe - 25.11.2019

Hm, odkar so prenovili forum, ne dobim na e-mail nobenega notification-a, da je v temi nov odgovor, tako da šele zdajle prebiram vaše nasvete.
Mojster, ki mi je vezal elektriko v hiši mi je dal še en alternativni predlog in sicer:
Citat:Če je rešitev, da izklopiš in vklopiš varovalko in se potem zadeva postavi, potem lahko daš kontaktor med varovalko in TČ. Kontaktor se poveže na en prosti port na pametni inštalaciji in potem si na mobilni aplikaciji ustvariš nov gumb vklop/izklop, da lahko na daljavo upravljaš z dovodom elektrike za TČ (kot bi bil fizično prisoten in naredil izklop/vklop varovalke).

Očitno pa je tudi elektru uspelo rešiti težavo na omrežju, saj v novembru še nisem zaznal, da bi prišlo še do kakšnega izpada.