Kontaktor vbistvu dela kot rele. V tvojem primeru, ko bi od faznega kontrolnika dobil signal, da je vse vredu bi kontaktor preklopil in vklopil vse tri faze.
Dobro bi bilo, da bi napisal kako zgledajo obremenitve po fazah za ta vaš setup.
v stilu faza1: 2x ojačevalec 1,2kw, 4xluči 500w....
faza2:....
faza3:....
3fazni porabniki:....
Tisti podatek z ojačevalca me malenkost bega. Je to glasbena moč (zvok) ali je to moč iz nazivne tablice na zadnji strani ohišja ojačevalca, ki je nekoliko večja.
Moči so potrebne za dimenzioniranje kontaktorja. Da se ve, kakšen je pričakovan tok.
19.7.2019 ob 11:10 (*Zadnja sprememba objave: 19.7.2019 ob 11:23 uporabnik jani65.)
Bom vse popisal , glasbena moč ojačevalca L3600FD je 6000RMS na 4ohm , LABg FP14000 14000RMS, L2800FD 4400RMS
V racku je priklop na tri faze in se preg razdelilca deli na posamično fazo 230V https://www.thomann.de/intl/si/the_track...se_166.htm
19.7.2019 ob 21:15 (*Zadnja sprememba objave: 19.7.2019 ob 21:16 uporabnik arbajter.)
(19.7.2019 ob 11:10)jani65 Napisal: Bom vse popisal , glasbena moč ojačevalca L3600FD je 6000RMS na 4ohm , LABg FP14000 14000RMS, L2800FD 4400RMS
V racku je priklop na tri faze in se preg razdelilca deli na posamično fazo 230V https://www.thomann.de/intl/si/the_track...se_166.htm
Kupi v najbližji Elektronabavi ETIjev kontaktor R25-40, bi moralo biti za tistih 15kW popolnoma dovolj. Če te je pa strah, pa vzemi R40-40.
Lahko, na bolhi dobim dva releja za 40€ ETI R40-40 12,5 KW DIN , za kontrolnik bi pa prosil če se dobi ceneje. Releja pa najbrž ne bosta ceneje ali pa....
Tisti rele, ki si ga prilepil meri samo asimetrijo (prekinitev ničle). Načeloma ne rabiš nič drugega.
Vendar 200€ za kos je občutno preveč, Precej ceneje dobiš precej naprednejšega, ki gleda tudi pre/pod napetost posamezne faze. Kontrole faznega zaporedja ne rabiš in ti lahko kvečjemu škodi.
Kontaktor je dovolj 25A 4p. 40A je res močnejši, ampak tudi dimenzijsko večji
Obvezno moraš izvesti, da je ponovni vklop samo ročen (samodržna zveza ali ustrezni nadzorni rele). Tista shema tega nima.
Vidim, da imaš problem s prostorom. Koliko je prostora pod razdelilcem? Če ne bo druge, bo potrebno odstranit razdelilec in notri vgradit ohišje po meri. Bojim se, da v luknjo spodaj 40A kontaktor ne bo šel.
22.7.2019 ob 22:12 (*Zadnja sprememba objave: 22.7.2019 ob 22:28 uporabnik arbajter.)
Mape, prični z razlago napak:
- rele iz povezave dela, kar si omenil in zadostuje potrebam. Tega se sicer z komentarjem ne dotikam nikjer. Torej napake ni.
- okrog cene 200 ojrov se s teboj tudi strinjam, amapk tudi te se nisem nikjer omenil. Tudi tu napake ne vidim.
- okrog kontaktorja se pa strinjam. Ampak ponovil si natanko to, kar sem zapisal že sam. Da 25A zadostuje. Ker pa avtor dobi na bolhi R40-40 za bagatelo, mu je njegov nakup morda smiseln. Nov R40-40 stane skoraj 80€, če pa ga na buvljaku dobiš za 20, je pa terna. Plac zanj je v takem primeru sekundarna zahteva, se ti ne zdi? Oziroma je z nekaj malega iznajdljivosti tudi rešljiva. Kje je tu napaka mi ni jasno, bi te pa prosil, če mi to razložiš.
- in še cvetka: kje škodi kontrola faznega zaporedja pri omenjenem načinu (izdelave treh enofaznih napajanj iz enega trifaznega vira?????). Oziroma, kaj groznega se bo zgodilo, če bo kontrolnik kontroliral še fazno zaporedje??? Razlago prosim. Če faznega zaporedja ne bo, kontrolnik pač ne vklopi. Vzameš izvijač in v vtikaču obrneš gumb za menjavo faz. Danes taki vtikači (tam, kjer se res pojavlja zahteva po obračanju faz) niso nobena redkost. In zadeva špila dalje. Kje je tu kaj škodljivega jaz osebno ne vidim, te pa prosim, da to škodljivost utemeljiš, bi to rad vedel tudi sam. Ker je nekaj "novega".
- obveznost ročnega resetiranja vklopa ob izpadu kontrolnika: hmm, o tem sicer ni bilo še nobenega govora, ne vidim pa nobene večje potrebe za tem. Če bo kontrolnik fliknil ven, se ve. Zadeva bo out. Ko je vzrok izpada odpravljen, zadeva špila dalje.Bo pa vzrok izpada potrebno ugotoviti, če se kontrolnik ne bo hotel vzpostaviti v svoje normalno delovanje. In tudi samodejna vzpostavitev ponovnega napajanja v takem primeru ni napaka. O ponovnem ročnem vklopu pa je možno govoriti, kot o dodatni zahtevi in ne napaki. Ampak, ko bi bilo omenjeno, bi to v risbi bilo tudi izrisano. Verjemi. Da pa ne bo pomote, na tem mestu se iz stališča "info"varnosti še do neke mere strinjam s teboj, pa le, če govorimo o dodatni zahtevi ponovnega ročnega vklopa.
In ker napake omenjaš v množini, pričakujem, da navedeš vsaj tri. Pa bo sploh šlo?
PS
Ko pa bo podana tudi zahteva po ročnem resetu izpada kontrolnika, mi bo še najmanjša težava v tisti načrt vrisati še samodržni kontakt na kontaktih 7 in 8 na kontaktorju R25-40 (ali R40-40) ter tistega knofa za ročni vklop. Morda celo dvoročni vklop, kajne. Je pa tudi to povezano z kakim evrom. Pa ne moje risanje. Ja, in potem napake ne bo, tudi zate ne. Razen če tista faza za ročni vklop ven flikne.
Napako(e) boš moral poiskati kje drugje.
Brez zamere.
L.P.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.