Rad bi si priklopil na TČ sobni termostat. Tako da bi ga za 1 teden nastavil recimo naj zvečer temp. ne pade pod 19°c in čez dan drži 22°c. Za vikende ker je cenejši tok pa non stop na 22-23°c. Na shemi pa ne najdem možnost priklopa sobnega termostata za zagon. Sem pa senzor za water tank temp. odklopil in črpalka se je ustavila. Ko sem ga prikopil nazaj je rabila kakšnih 5 minut da je ponovno začela obratovat. Je pa na zaslonu javila napako erorr 15. To je okvara senzorja zalogovnika vode. Lahko bi jo kar tukaj serisko prevezal in bi se tudi izklapljala. V prilogi shema če kdo ve za kakšno boljšo povezavo.


Priložene datoteke
.png   Shema.png (Velikost: 250,25 KB / Prenosi: 598)
TH5
je senzor prostorske temperature.
Čemu sobni termostat?
To je senzor zunanje temp. pri TČ.
Imam eno rešitev kako bi prelisičil TH7 senzor zalogovnika vode. Ko doseže sobni termostat željeno temp. ga povežem preko upora in sporoči črpalki da je temp. večja od željene in izklopi TČ. Sporočim kako bo delovalo.
Sem upor serijsko zvezal na TH7 preko wi -fi termostata in zadeva deluje. Kakšno temp. nastavim na sobnem termostatu mi, ko doseže želeno izklopi TČ. Saj javi da je presežena temp. in prikazuje 55°c. Z upornostjo zmanjšuješ ali povečuješ temperaturo in prelisičiš krmilnik, ter ne javlja nobene napake ker je vzporedno vezan originalni senzor, ki dejansko prikazuje temp. zalogovnika v mojem primeru povratni vod kotlovske vode. Enostavno in učinkovito.