Objave: 124
Teme: 53
Pridružen: Sep 2016
Ocena:
0
Zanima me, ali je pri talnem gretju za čim bolj optimalno delovanje bolje imeti pretok naštiman na več ali na manj. Trenutno ga imamo na 1.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
Ocena:
26
Naj bi bil večji pretok boljši pri talnem, ker je manjši delta t.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Višati pretok v nedogled pa je tudi brez veze, saj kaj dosti delta T ne boš več znižal, ko pretok naraste preko par L/min. Samo še za brezveze višaš porabo OČ.
Jaz imam pri pretoku v veji 2,5L/min deltaT do 2K v najbolj trdi zimi, torej tam do 2L/min se morda še splača našponat, več je že brezveze. To itak velja predvsem za ogrevanje s TČ, kjer lahko z nižanjem deltaT znižaš tudi DV in s tem povečaš COP.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Pri nas kaj dosti več od 1 ne gre. .. 1600m cevi in verjetno nekoliko švoh pumpa.
Pa smo bp . na toplem.
Če bi pa moral pretoka uravnavat bi bilo treba pa malo močnejšo pumpo.