PodSvojoStreho.net
Nastavitev pretoka v talnem - Print verzija

+- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18)
+--- Tema: Nastavitev pretoka v talnem (/showthread.php?tid=70984)



Nastavitev pretoka v talnem - XXgradbenik - 9.12.2017

Zanima me, ali je pri talnem gretju za čim bolj optimalno delovanje bolje imeti pretok naštiman na več ali na manj. Trenutno ga imamo na 1.


Re: Nastavitev pretoka v talnem - pentax - 9.12.2017

Naj bi bil večji pretok boljši pri talnem, ker je manjši delta t.


Re: Nastavitev pretoka v talnem - Energetik81 - 9.12.2017

Višati pretok v nedogled pa je tudi brez veze, saj kaj dosti delta T ne boš več znižal, ko pretok naraste preko par L/min. Samo še za brezveze višaš porabo OČ.
Jaz imam pri pretoku v veji 2,5L/min deltaT do 2K v najbolj trdi zimi, torej tam do 2L/min se morda še splača našponat, več je že brezveze. To itak velja predvsem za ogrevanje s TČ, kjer lahko z nižanjem deltaT znižaš tudi DV in s tem povečaš COP.


Re: Nastavitev pretoka v talnem - 03pomlad - 10.12.2017

Pri nas kaj dosti več od 1 ne gre. .. 1600m cevi in verjetno nekoliko švoh pumpa.
Pa smo bp . na toplem.

Če bi pa moral pretoka uravnavat bi bilo treba pa malo močnejšo pumpo.