Problem imam v enem radiatorju, da ga ne segreje oz. je topel samo v desnem zgornjem kotu, levi del in spodnji del radiatorja pa je povsem mrzel.
Sem v zgornjem nadstropju "einliftal" vse radiatorje, pri čemer opazim, da zrak zelo malo piha ven, ponekod pa niti voda ne priteče ven. Zato sem prišel do zaključka, da je najverjetneje v peči premalo vode oz. pritiska.
Na števcu, ki kaže količino vode v peči oz. pritisk, ki pa ni izražen v barih ampak v enoti mWS, kar bi naj pomenilo, da je 1 bar = 10.19716 mWs.
Pri mrzli peči mi kaže rdeči kazalec 10, črn pa je na 4, pri ogreti peči pa se črni kazalec povzpne do 7.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sensorsone.com/mh2o-metres-water-column-4-deg-c-pressure-unit/">https://www.sensorsone.com/mh2o-metres- ... sure-unit/</a><!-- m -->
mWS meaning
In a conversion table for pressure units it shows mWS. For example it states 1 mWS = 0.09807 bar and 1000 mWS = 98.0665bar. What is the unit mWS?
It is short for the german equivalent to the pressure generated by a 1 metre high water column. mWS = “Meter Wassersäule” which in english means “Metres of Water Column”.
7 mWS je premalo, 0.68649 bar.
Mora biti vsaj 1x več.
Če ne drugega dopolni toliko, da bo ob mrzli peči šel na najvišjem radiatorju zrak ven oziroma da bo voda tekla, ne solzila.
Ko boš zakuril se bo tlak dvignil. Če se bo preveč dvignil ali bo celo varnostni ventil spustil, potem pa imaš ekspanzijsko posodo hin.
Skratka dopolni kot sem ti napisal, potem pa spremljaj ko se bo segrevalo, da ne bo zadeva ušla preko vseh meja.
Nisi napisal ali imaš odprti ali zaprti sistem. Ta tvoj "števec" je hidrometer ki se vgrajuje v odprte sisteme centralnega ogrevanja in kaže metre statične višine. V zaprte sisteme centralnega ogrevanja se vgrajujejo manometri ki kažejo tlak v barih.
Se pravi da je na tvojem hidrometru, če prevedemo v bare borih 0,4 bar , kar zadošča ogrevanju do višine 3,5 metrov merjeno od kotla do najvišje postavljenega radiatorja.
Tlak v sistemu se nikoli ne fila na pamet. Najprej moraš vedeti kolikšna ti je statična višina pri ogrevalnem telesu ki se nahaja na najvišji točki v hiši.
Bolj enostavno, postopek pri zaprtem sistemu je točno takšen: Najprej izpustis vodo iz sistema da ti je tlak 0 barov in če ti je najvišji radijator 10 metrov višje od kotla (1 bar), napumpaš varnostno posodo za 3 metre (0.3bar) več kot je statična višina, se pravi na 1,3 bar. Vodo v sistemu pa nafilaš še za 3 metre (0,3bar) več kot je varnostna posoda, se pravi na 1,6bar.
Če imaš pa odprti sistem, imaš iberlauf od posode izpeljan nekam v odtok in sistem filaš toliko časa dokler ti na iberlauf ne priteče voda
Hvala za odgovore, bom preveril zadevo in jo poiskusil uredit.
Če pa se najde kak mojster za cenntralne iz Sl. Konjic ali Sl. Bistrice bi ga bil zelo vesel, da mi zadevo strokovno pregleda in uredi. Tako da prosim za kontakte ali me naj sam kontaktira.
Hvala vsem za nasvete, sem uredil zadevo. Dolil sem v peč vodo do 9 na števcu in nato einliftal radiatorje v zgornjem nadstropju, tako da je bil problem v premali količini vode v peči. Sedaj vsi radiatorji grejejo.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.