PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Čuden zvok ob delovanju klime

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,
Starša sta si pred kratkim omislila klimo Panasonic CS-RE12JCX-1. Zaradi dolge linije, so morali v notranji split vgradit črpalko, ki odvaja kondenz. Ob samem delovanju se pojavljajo čudni zvoki podobni zvokom vrtanja v betonski zid. Zvok traja cca. 1-2 sek. in se ponavlja ob nedoločenih intervalih. Sam zvok je tako moteč, da ne moreš spat v tem prostoru (če imaš klimo vklopljeno). Včasih se ta zvok pojavi tudi po izklopu (tudi po 15 minutah in to večkrat). Tako laično prihaja zvok iz leve strani splita (priklop je na desni strani).

Zvok se pojavi po tem, ko je klima deluje najmanj 15 min. Močno dvomim, da ta zvok proizvaja črpalka kondenza (če pa že, pa je po moje tak zvok preglasen in moteč).
Znanec ima klimo nižjega cenovnega razreda, vgrajeno črpalko kondenza pa teh zvokov nima.

Pozna kdo rešitev oz. kaj bi proizvajalo ta moteč in občasno zelo glasen zvok?

l.p.
Robert
#2
Zvok proizvaja črpalka kondenzata, ko se relativno majhen rezervoar črpalke napolni le ta vodo izčrpa. Ker gre v tvojem primeru za membransko črpalko je ta zvok normalen.
Seveda so tudi neslišne črpalke, je pa cena temu primerna.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#3
Hmmm, to mi ravno ni všeč. Mi lahko prosim pojasniš, zakaj je ta zvok včasih tih, včasih pa nenormalno glasen in se včasih pojavlja na vsakih 15 sek. - 20 sek.?
Črpalka, ki so jo vgradil je stala 75€ + ddv, več informacij nimam. Se pa občasno pojavlja zvok, ki bi lahko bila črpalka kondenza (zvok je podoben sesanju tekočine čez slamico). Ob tem zvoku (ki ni moteč, je zelo tih) se pojavi tudi tekočina v zbirnem vedru, med tem ko pri prejšnjem motečem zvoku ni sledi kondenza.

l.p.
Robert
#4
Aha, potem gre za nepravilno napeljano cev za odvod kondenzata. Najnižja točka iztoka kondenzata mora bit vsaj 0,5 m nad višino klime, v nasprotnem primeru je potrebno vgradit protipovratni dušilni ventilček.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#5
Sicer ugibam....

Malo rpekontroliraj kje je ta črpalka..mogoče ob delovanju povrzoča vibracija (se trese) in nesrečno tolče ob zid....pa imaš efekt štemarice.


Ali jo malo odmakni...ali pa (Še bolje) ovij v peno - da jo utišaš ter izničiš morebitne vibracije prek sten.
#6
Uspelo mi je posnet moteč zvok. Datoteka je v rar-u, če bi kdo hotel preverit.

l.p.
Robert


Priložene datoteke
.rar   moteczvok1.rar (Velikost: 22,81 KB / Prenosi: 150)
#7
Črpalka za kondenz! Izoliraj jo s peno ali pa zamenjaj s peristatsko, če te še vedno moti.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#8
Zdravo.
Imam čuden problem pri klimi (klima od poletja ni v uporabi oz je ugasnjena) in sicer cev kondenza katera je speljana v žleb, ko dežuje se zvok preko žleba ter cevi kodenza sliši preko notranje enote v stanovanje. Ali je ta problem komu znan ter kako se uredi?
#9
Z namenskim klima sifonom boš vse rešil
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#10
Kam se pa namesti klima sifon (točen položaj). Ker sedaj gre cev direktno v žleb.
hvala