Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ti dodatni kubiki zraka nimajo kaj dosti veze pri izgubah, če je sicer ta prostor na stropom popolnoma zaprt in izoliran z vseh strani. Na tvojem mestu bi samo dodal volno na zgornje poševnine prečno na špirovce in čez novo parno zaporo (staro odstraniti).
Če boš delal tako kot si napisal, je seveda potrebna parna zapora na topli strani stropa, na njej izolacija. Boš moraš pa odstraniti obstoječo zaporo na poševninah na podstrešju.
Objave: 82
Teme: 6
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
Hm, to mi pa ne diši preveč da bi moral staro parno zaporo odstranjevati. Najraje bi dal samo izolacijo na ravni del stropa brez parne zapore. Jaz mislim da ne bo problema, ker je nad tem še ena toplotna izolacija s parno zaporo in mislim da nebi smelo biti takšne temperaturne razlike da bi kondenziralo na tem ravnem delu stropa...ali pač?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ne na ravnem delu, na obstoječi zapori bo kondenziralo! Para ti bo šla lepo čez novo vodoravno izolacijo, podstrešje bo ratalo bolj hladno zaradi nove izolacije in kondenzacija bo možna.
Objave: 82
Teme: 6
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
Hm torej če prav razumem lahko ta para kondenzira na notranji strani obstoječe parne zapore ta vlaga pa bo potem prehajala v to novo položeno toplotno izolacijo na ravnem delu stropa?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ja. Sicer ne prehajala, ampak bo polzela in kapljala z obstoječe zapore na poševninah.