Ali lahko prosim napišete, kakšne nastavitve regulacije Siemens RVS imate glede odtaljevanja?
Jaz imam HOTJET ONE 15 in ima v nastavitvah:
2951 Defrost release below outside temperature 15 °C
2958 Num defrost repetitions max 3
2962 Duration of defrost lock 30 min
2963 Duration to forced defrosting 120 min
2964 Defrosting time maximum 10 min
2965 Dripping time evaporator 4 min
Ali je to optimalno, ker mi večinokrat gre v forced defrosting. Ali imam Defrost release previsoko nastavljen?
Lahko malo pregledate nastavitve, da skupaj optimiziramo defroste?
Škoda ko pri temperaturah nad 0 stopinj ne defrosta samo z ventilatorjem... Se da to kej vklopit?
Imam Siemens-a, samo ocitno ima za inverter crpalke druge opcije kot ON/OFF, ker vse kar navajas pri meni ne obstaja. Pod 15 ti ocitno dela defroste na 2 uri, ce je potreba ne vem, ampak tako je ocitno default nastavitev. Ce se ti da, spremeni 2951 stopinje nizje kot je trenutna temperatura in opazuj, mogoce ni potrebe po trenutni nastavitvi. Sam bi nastavil na 7 stopinj in dan dva opazoval ali kaj bolj ledeni zaradi tega. Po kmecki logiki bi rekel, da tudi, ce se kaj nabere na njej, se odtali in stece v casu ko TC ne dela? Kolko vklopov pa imas na uro? Sicer pa bolj ugibam, ON/OFF ne poznam ravno...
austin Napisal:Ali lahko prosim napišete, kakšne nastavitve regulacije Siemens RVS imate glede odtaljevanja?
Jaz imam HOTJET ONE 15 in ima v nastavitvah:
2951 Defrost release below outside temperature 15 °C
2958 Num defrost repetitions max 3
2962 Duration of defrost lock 30 min
2963 Duration to forced defrosting 120 min
2964 Defrosting time maximum 10 min
2965 Dripping time evaporator 4 min
Ali je to optimalno, ker mi večinokrat gre v forced defrosting. Ali imam Defrost release previsoko nastavljen?
Lahko malo pregledate nastavitve, da skupaj optimiziramo defroste?
Škoda ko pri temperaturah nad 0 stopinj ne defrosta samo z ventilatorjem... Se da to kej vklopit?
austin Napisal:2951 Defrost release below outside temperature 15 °C 2971 ti definira od koliko °C navzgor so defrosti zgolj ventilatorski
2958 Num defrost repetitions max 3
2962 Duration of defrost lock 30 min min čas med defrosti
2963 Duration to forced defrosting 120 min max čas med defrosti
2964 Defrosting time maximum 10 min
2965 Dripping time evaporator 4 min
Ali je to optimalno, ker mi večinokrat gre v forced defrosting. Ali imam Defrost release previsoko nastavljen? glej Poldee
Lahko malo pregledate nastavitve, da skupaj optimiziramo defroste?
Škoda ko pri temperaturah nad 0 stopinj ne defrosta samo z ventilatorjem... Se da to kej vklopit? privzeta nastavitev 2971 je 4°C. S tem se ne bi hecal
Imam 500l zalogovnik, tako da je cas med vklopi zelo dolg.
Zanimivo je bilo da nisem imel nastavljen parameter odtaljevanja z ventilatorjem, sedaj sem nastavil na 4 stopinje.
Bom nastavil odtaljevanje na 7 stopinj, mislim da je privzeto bilo pac tako kot je bilo in zelo neoptimalno.
Dovoljenje za odtajanje lahko kamot prestaviš na 5°C
Odtajanje samo z ventilatorjem je 4°C ok. (deluje ko krmilnik izračuna, da še vsaj kakšno uro ne bo potrebe po ogrevanju ali gretju SV)
Čas zaklepa defrosta lahko povečaš, pač opazuj kaj se dogaja z uparjalnikom.
Prisiljen defrost lahko prestaviš na 4 - 5/h
odcejanje uparjalnika imaš dovolj 2 min
Z parametrom 2954 nastavljaš končno izklopno temperaturo uparjalnika, tukaj lahko precej prišparaš, vendar pazi, da se ti bo vedno popolnoma odtalil.
RVS 61 omogoča ni da ni, lahko ga optimiraš skoraj na vsako hišo, ogrevalni sistem in lokacijo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
predvcerajsnim nastavil predlagane nastavitve od sassapo in bomberja. Do danes ni sploh ni sla v defrost, ko sem prisel domov danes iz sluzbe pa popolnoma bel uparjalnik... toplotna pa laufala ceprav pretoka zraka skozi uparjalnik ni bilo. Zunanja temperatura 3 stopinje , temperatura uparjalnika je bila -20 stopinj, diferenca za defrost pa cez 30 stopinj, a se sploh ni prozil defrost. kaj sem delal narobe? Sedaj sem povisal defrost temperaturo iz 5 stopinj na 7. V nastavitvah imam, da ce je diferenca vec kot 20 stopinj gre v defrost, a sploh ni sla ceprav je bila?
gledam da je sedaj ko se vklopi tc temperatura zraka 1.5 stopinj, temperatura uparjalnika je -6.5 stopinj, pri 30 stopinjah vtoka in iztoka 34.3.
Zanimivo da mi med delovanjem toplotne zacne odstevati cas forced defrost, ko pa se ugasne se pa spet nastavi na max cas.
Imel sem iste nastavitve kot jih je dal bomber, s tem da sem nastavil še forced defrost time po ssapotovem nasvetu iz 120 minut na 300 minut. Nastavil sem tudi, da do temperature 4 stopinj celzija defrosta samo z ventilatorjem. Mogoče je bil to problem?
Včeraj in danes so se gibale temperature okoli 4 stopinj do 2 stopinji nad ničlo, mogoče je to bilo to, da je parkrat defrostalo z ventilatorjem in ni odstranilo sreža in se je zabasalo.
Ko sem prišel domov sem ročno sprožil 2 defrost da je odtalilo uparjalnik... Nastavil sem temperaturo kdaj vključi pripravljenost defrosta iz 5 na 7 stopinj. Sedaj toplotna laufa ok, tudi forced defrost time se sedaj odšteva, kar se prej ni, ne vem pa zakaj se ni...
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.