20.6.2016 ob 12:19
Potreboval bi mnenje statika za nosilnost opečnega stropa monta.
Podoben strop danes ponujajo Goriške opekarne, glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/index.php?str=18_slo">http://www.go-opekarne.si/index.php?str=18_slo</a><!-- m -->
Iz priložene slike je razviden strop v mojem stanovanju. Stanovanjski objekt je bil grajen leta 1959. Razlike med mojim stropom in stropom Goriških opekarn:
1.) razdalja med travetami je 33 cm (pri Goriških opekarnah je 52 cm)
2.) širina polnila je 20 cm (pri Goriških opekarnah je 40 cm)
3.) višina polnila je 16 cm (pri Goriških opekarnah je 14 cm)
4.) debelina talne plošče je 4 cm in je nearmirana (pri Goriških opekarnah je 5 cm, najbrž mora biti armirana).
Tehnične lastnosti travet in polnil mi niso poznane.
Širina travete je 12 cm, največji razpon pa je 4,4 metra.
Obstoječi tlak je bil lamelni parket debeline ca 1.5 cm, položen na lesene lege, vmes pa je bilo nasutje večinoma iz proda, ki pa ni bil po celotnem stanovanju nasut povsem do parketa. Skupna debelina tlaka je bila 10 cm.
Iz kataloga Goriških opekarn so razvidne tri dopustne obtežbe, LASTNA, STALNA in KORISTNA. Če prav razumem, stalna obtežba pomeni obtežbo stropa s tlakom, ki se ga vgradi na tak strop, npr. instalacija talnega, estrih, talna obloga ...
Po razpredelnici Goriških opekarn naj bi bila dopustna stalna obremenitev za tak strop 2,6 kN/m2, kar nekako pomeni 260 kg/m2. K tej dopustni obremenitvi se potem najbrž prišteje še koristna obremenitev 150 kg/m2 (oprema, ki se jo postavi na tla, npr. omare, postelje ... in obremenitev nastale z maso oseb).
Moje vprašanje pa je, ali smem na tak strop kot je v mojem stranovanju izdelati talno ogrevanje s cementnim estrihom npr. debeline 5 cm?
Hvala lepa, gregor
Podoben strop danes ponujajo Goriške opekarne, glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/index.php?str=18_slo">http://www.go-opekarne.si/index.php?str=18_slo</a><!-- m -->
Iz priložene slike je razviden strop v mojem stanovanju. Stanovanjski objekt je bil grajen leta 1959. Razlike med mojim stropom in stropom Goriških opekarn:
1.) razdalja med travetami je 33 cm (pri Goriških opekarnah je 52 cm)
2.) širina polnila je 20 cm (pri Goriških opekarnah je 40 cm)
3.) višina polnila je 16 cm (pri Goriških opekarnah je 14 cm)
4.) debelina talne plošče je 4 cm in je nearmirana (pri Goriških opekarnah je 5 cm, najbrž mora biti armirana).
Tehnične lastnosti travet in polnil mi niso poznane.
Širina travete je 12 cm, največji razpon pa je 4,4 metra.
Obstoječi tlak je bil lamelni parket debeline ca 1.5 cm, položen na lesene lege, vmes pa je bilo nasutje večinoma iz proda, ki pa ni bil po celotnem stanovanju nasut povsem do parketa. Skupna debelina tlaka je bila 10 cm.
Iz kataloga Goriških opekarn so razvidne tri dopustne obtežbe, LASTNA, STALNA in KORISTNA. Če prav razumem, stalna obtežba pomeni obtežbo stropa s tlakom, ki se ga vgradi na tak strop, npr. instalacija talnega, estrih, talna obloga ...
Po razpredelnici Goriških opekarn naj bi bila dopustna stalna obremenitev za tak strop 2,6 kN/m2, kar nekako pomeni 260 kg/m2. K tej dopustni obremenitvi se potem najbrž prišteje še koristna obremenitev 150 kg/m2 (oprema, ki se jo postavi na tla, npr. omare, postelje ... in obremenitev nastale z maso oseb).
Moje vprašanje pa je, ali smem na tak strop kot je v mojem stranovanju izdelati talno ogrevanje s cementnim estrihom npr. debeline 5 cm?
Hvala lepa, gregor