Živijo! Smile

V kuhinji nad umivalnikom moram zamenjati podolgovato neonsko luč, saj je neonka crknila in namesto, da kupujem novo, bom raje namestil drugo luč, ki jo imam pri roki in trenutno ne služi ničemur.

Sama luč je vezana na stensko on/off stikalo, do trenutne luči pa vodijo vsi trije vodniki.
[img]httpunichr("58")//picloadunichr("46")org/image/woporcg/stikalounichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//picloadunichr("46")org/image/woporlc/kabelunichr("46")jpg[/img]

Porajata se mi dve vprašanji;

1. Zakaj je kljub izklopljenemu stikalu napetost (merjeno z MM) med fazo in nulo cca.30V?

2. Novo luč nameravam priklopiti tako, da bom prerezal trenutni dvožilni kabel in pač eno žico zvezal na fazo, drugo pa na nulo. Glede na to, da nova luč nima ozemljitvene žice, ali lahko ozemljitveno žico, ki pride iz stene pustim nepriklopljeno?

[img]httpunichr("58")//picloadunichr("46")org/image/woporlp/luc2unichr("46")jpg[/img]

Big Grin
#2
1) Če je v stikalu vgrajena lučka, potem tistih 30V nameriš preko nje. Nič narobe!
2) Če ima nova luč dvožilni kabel, pomeni da ima izolirano (plastično) ohišje in ozemljitve ne potrebuje. Rumeno/zeleno lahko pustiš nepriklopljeno!
#3
Najprej en nasvet.
Kadar karkoli delaš na napravi vedno odklopi varovalko in ne stikalo.
1. Napetost ki se pojavlja na sponkah je verjetno inducirana napetost tuljave v svetilki.Da to drži odklopi na sponkah in pomeri proti svetilki.
2. Žice prekineš in barvo na barvo.Rumeno zelene žice ne priklopiš, če svetilka nima ozemljitvene sponke ali vijaka.Drugače pa obvezno!

Ejga Homer sme prehitu 8) . Prov, bo saj za ziher držalo :oops:
#4
Inducirana napetost.
Če gor priklopiš navadno žarnico ti bo MM pri vgasnjenem stikalu pokazalo 0V
#5
umetnic Napisal:1. Zakaj je kljub izklopljenemu stikalu napetost (merjeno z MM) med fazo in nulo cca.30V?
2. ali lahko ozemljitveno žico, ki pride iz stene pustim nepriklopljeno? [/b]
1. Nepravilno merjenje? Pokvarjen (MM)?
2. Če veš katera je, potem lahko.
#6
Uau, toliko odgovorov in tako hitro! Big Grin
Čudoviti ste!!

MM bi moral delovat kot je treba, tako, da bo torej ta inducirana napetost. Bom pomeril za hec odklopljeno proti luči in poročal. Prej pa seveda izlopim varovalko, da bo za ziher! Big Grin
#7
Če boš vgasnu varovalko tud inducirane napetosti ne bo več.