Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Mišljeno je da bi zadeva delovala kot TČ zrak- voda
Zemlja-voda bi samo pomagala pri defrostih in nizkih temperaturah.
če pri -5 stopinje glikol iz zemeljskega kolektorja " dvigne" vstopni zrak na višjo temperaturo +5 ne vidim zakaj bi bilo to problem.
Mogoče bi zadeva pomagala samo pri defrostih..
Material:
-200 metrov alkatena 1 cola
-črpalka
-diferenčni termostat
-hladilnik od avtomobila
-glikol
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ne bo delovalo, ker boš z zunanjim zrakom samo hladil izmenjevalnik in posledično bo kolektor podhlajen v rekordnem času. Dobljeno toplotno energijo zemljine boš porabil za gretje okolice in ne za TČ.
Pri TČ s plinsko povezavo je potrebno dodat izmenjevalnik in dva elektromagnetna plinska ventila. Pri napravah z glikolsko povezavo je postopek precej enostavnejši, saj ne potrebujemo izmenjevalnika in namesto plinskih, dva navadna motorna ventila 1" malce popravkov po krmilju naprave in zadeva bo preverjeno dobro delovala.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Škoda sredstev in časa učinka pa zelo malo. Pretoki na rekuperatorju so premajhni.....
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
Ocena:
27
Ne razumem, zakaj bi bilo bolje ogrevati odvodni zrak, preden gre ta v rekuperator, namesto da bi neposredno dogreval dovodni zrak?
Sicer pa, kolikor jaz razumem je v Fantoccijevem primeru glikol na temperaturi zemlje in kot tak ne more zraka segreti na 23 stopinj, zato ga nima smisla dajati na notranjo stran rekuperatorja. Da se ga na zunanjo stran, da predogreje dovodni zrak in tako prepreči zmrzovanje rekuperatorja, ter (predvsem) za to da poleti hladi dovodni zrak.
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Torej ce to zadevo modificiram - primerno povecam, da bo dovolj pretoka in izoliram ohisje.
Ne vidim zakaj bi pri defrostu ali nizkih temperaturah skodilo obstojeci TC...
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Ker se bo v VSAKEM primeru zmanjšal pretok zraka preko uparjalnika tč zrak/voda, kar povzroča izgube, ki so lahko primerljive z dobitki dodanega sistema.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Pri napravah z glikolsko povezavo je postopek precej enostavnejši, saj ne potrebujemo izmenjevalnika in namesto plinskih, dva navadna motorna ventila 1" malce popravkov po krmilju naprave in zadeva bo preverjeno dobro delovala.[/quote]
A imate kakšno shemo te zadeve?
Sam namreč nimam možnosti narediti plinski direktni uparjalnik v zemljino oziroma menim da bi bilo ceneje z glikolsko povezavo, ker bi naredil večino sam
Kakšen izmenjevalec/ce potrebujem?
Prenesti je treba energijo zrak-plin in glikol-plin
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Direktno uparjanje res prinese nekoliko boljše izkoristke, je pa zelo zahtevno za izvedbo. Priporočam klasičen glikolski kolektor.
Idealna TČ za takšno početje je npr. vaillant aerotherm katerega ima forumaš energetik. Pri tej napravi ni potrebe po poseganju v plinski krog in je izvedba res enostavna. Pri klasični plinski povezavi je zadeva malce zahtevnejša in tudi seveda dražja. Če se boš lotil ti bom z veseljem pomagal. Cenim tiste redke posameznike, ki naredijo kaj s svojim znanjem in rokami. Tistih, ki samo filozofirajo je tudi na tem forumu veliko preveč :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Jaz imam vse priklopljeno na RVS61. Določiš mejno temperaturo in vlago, ko počrpa energijo iz zemlje se pa zopet vrne na zrak. Pri meni je problem, ker imam krepko premajhen kolektor kateri je prehitro podhlajen. Tako je to bolj eksperiment kot uporabna vrednost. Najenostavneje je seveda na ročni preklop.
Lahko se pa vzame klasična TČ zemlja voda na katero prigradiš ustrezen izmenjevalnik zrak voda, potem z tropotnim ventilom preklapljaš med zrakom in zemljo. Seveda je zrak uporaben (odvisno od izmenjevalnika) do temperature zraka cca 3°C. Dalje črpaš energijo iz zemljine. Jasno, da mora biti v tem primeru kolektor dimenzioniran vsaj toliko, da ne pade temperatura glikola pod cca - 10°C
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
jaz sem imel narejeno tč v kleti tako da topel zrak ni ogreval vode ampak topla voda je grela dodatno zrak skozi uparjalnik-na zalost probe niso poceni.........pravilno dimenzionirati uparjalnike oz. kond. ni enostavno da se dosezevsaj pozitivni rezultat mi je pa notranja tč dogrela dv zun .tč v hujšem mrazu-samostojno pa samo notranja ni bila ekonomična