Citat:zagovarjas (debel) les na notranji strani. Ko sem to posimuliral z U-wertom, sem ugotovil, da res precej zmanjsa temperaturno nihanje, a glede na to, da je nihanje pri ~35 cm steklene volne le okrog 1 stopinje, se to ne zdi posebej pomembno.
U-Wert ti da nihanje notranje temperature, če je prostor zaprt = notranjost je odvisna samo od zunanjosti. Čez dan se notranji zrak segreva zaradi zunanje vročine, ko gre toplota skozi izolacijo v notranjost.
To pa v praksi ne pride v poštev. V notranjosti se vedno ustvarja toplota (dihanje, TV, kuhanje, ...). Ta toplota v dnevnem času ne more skozi zunanji ovoj navzven, ker je zunaj bolj vroče; se mora v notranjosti akumulirati in s tem dviguje notranjo temperaturo. Ponoči pa to toploto spustiš skozi okna ven (nočno hlajenje). Da bi se temperatura čim manj dvignila, moraš imeti v notranjosti čim večjo maso materjala, ki je sposobna tekom 24 ur sprejeti in oddati čim več toplote. Prilagam diagram spremembe temperature tekom 24 ur. Predvidena je notranja akumulacija toplote 3 W/m2 stropa. Zunaj je predvideno osončenje kritine in s tem močan dvig temperature. Za gips ploščo je diagram 1, za 3 cm lesa pa 2.
Citat:Izracun z U-wertom kaze, da bo ne meji med izolacijo in sekundarno kritino kondenzacija,
Ta kondenz preprečiš z dovolj dobro parno zaporo na topli strani izolacije in dovolj paropropustno plastjo nad izolacijo (sek.kritina, deske z razmakom, ...)
Citat:ali je sprejemljivo, da damo parno zaporo neposredno pod spirovce, ta dodatna izolacija pa sluzi kot instalacijska ravan?
Včasih je možno.Odvisno je predvsem od razmerja debelin izolacije na vsaki strani pz ter predvidene max notranje vlažnosti. Preveriš z U-Wert.
kaj pa če bi montirali zgornjo izolacijo iz PUR pene
npr Bramac therm pro ali Purem plošče (glej KALCER),
ki imajo lamdo cca 0.022-0.028 in že sekundarno kritino,
seveda z ustrezno parno zaporo pod spodnjo izolacijo.
Glede debeline plošče - treba preračunati gradbeno fiziko, da je
cona rosišča v debelini zgornje plošče.
Metanje denarja skozi streho. Žerjavov predlog je najenostavnejši. Jaz bi predlagal 20 cm višine špirovcev + 8cm morali (pravokotno na špirovce), vmes 26cm steklene volne 0,032, ostane zračni kanal preko pa klasika deske, sekundarna kritina, letve, kontra letve in kritina. Tukaj bi se dalo še malo ugodneje z stekleno volno 0,034 in pa višjimi morali. Aha pa pod špirovci še parna zapora in lesene deske za akumulacijo.
Ni razloga za morale prečno na špirovce. če že nekoga skrbi toplotni most skozi izolacijo po špirovcu, ki je nadgrajen z moraloma, lahko moral le točkovno podlaga z lesom, večino dolžine pa bo nekaj izolacije med moralom in špirovci.
Tvoja kombinacija je možna, vendar je treba paziti na trdnost letev zračnega kanala. Podprte so le na razdalji prečnih moralov (deska trdnostno tu ne šteje), obremenjene pa na vsaki letvi kritine.
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.