PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave z TČ - prevelik zagonski tok

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
alanford Napisal:
gusti Napisal:alanford: Ali nista inštalacijska odklopnika A in B hitrejša od C? Kao A naj bi bil najhitrejši, D najpočasnejši.

Ja, res je, lapsus. Ravno obratno .....
Za napako se opravičujem :oops: .

<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=26353">viewtopic.php?p=26353</a><!-- l -->
#17
Najverjetneje je zagonski kondenzator že slab. prvo tega zamenjajte potem.....
#18
Glede kondenzaorja.
Ko pogledam celotno inštalacijo, ne opazim nobenega stikala med kondenzatorjem in kompresorjem, ki bi izklapljal kondenzator po dosegu nazivnih obratov kompresorja. Se skriva nekakšno centifugalno stikalo v samem kompresorju? Ali je mogoče kondenzator povezan v električni krogotok celoten čas obratovanja kompresorja? Gre v teh primerih za delovne ali zagonske kondenzatorje?
#19
Definitivno delovni, če bi bil zagonski bi bila dva. Vsak el. motor rabi vsaj dve fazi da se vrti.....
#20
Torej, ta enofazni asinhroni elektromotor s kratkostično kletko v rotorju ima samo en delovni kondenzator in eno dodatno navitje na statorju za ustvarjanje rotirajočega magnetnega polja in nima dodatnega zagonskega kondenzatorja?
#21
Verjetno je res delovni. Na kompresorje se baš ne spoznam, ampak takšne moči z samo zagonskim kondenzatorjem pač enofazni motor ne doseže zlepa. Torej je po mojem mnenju delovi, torej stalno priključen. In ja, oslabljen kondenzator ima lahko velik negativen vpliv na zagonski moment motorja. Vprašanje pa je kako, poleg nakupa novega, preveriti stanje obstoječega Sad .
LP,
Samojed
#22
ali je klima samo za gretje ali tudi za hlajenje--------če je zunaj mora imeti preklopni ventil zaradi odtaljevanja-probaj če dela na hlajenju in če se isto dogaja-lahko je pokvarjen preklopni ventil ali pa zamašena kapilara-če je v klimi kapilara se mora pritisk izenačiti v parih minutah če takoj po izklopu kompresorja ventil preklopi iz gretja na hlajenje-se opravičujem -povezava med obema stranema z el. ventilom zato ker jaz nimam prekl. ventila in imam exp. ventil-ni odtaljevanja
ali hlajenje deluje?mozna je okvara špule na ventilu ali pa ventil ne odpre-skratka probaj če gretje in hlajenje delata normalno
#23
@mkonci, ali si preveril toploto inštalacijskega odklopnika in kablov? Mene še vedno moti, da je prvi zagon v redu, pri naslednjih pa težava. Pomeri tok. Poskusi drugi zagon preko podaljška (samo naj ne bo predolg in pretanek). Na ta način se bo ugotovilo ali je napaka v napeljavi ali na motorju.
1 2