K obstoječemu objektu delam prizidek. V prizidku bo nekaj prostorov imel pa bo tudi funkcijo dostopa do mansarde v obstoječem objektu. V prizidku bom naredil tudi ločen ogrevalni sistem za prizidek + mansardo. Planirana je TČ voda-voda za katero bi tudi oddal vlogo na ekosklad.
Ker oddajam vlogo za PGD se je pojavil problem kaj naj napišem v vlogo. Če napišem, da je ogrevanje iz obstoječega objekta potem bom verjetno imel težave s pridobivanjem subvencije ekosklada (zahtevajo PGD pri oddaji dokumentacije kakor vem). Če pa v PGD napišem nov ogrevalni sistem bi znalo za sabo potegniti en kup komplikacij - izris strojnih inštalacij, večstanovanjski objekt...
Zanima me, če je kdo oddajal vlogo na ekosklad za ločen ogrevalni sistem v takšnem primeru, da je dozidaval obstoječi objekt in kaj priporočate, da se bo čimbolje izšlo?
#2
ce bos dal vlogo zgolj za TC, potem ne rabis nobenega dodatnega izrisa strojnih instalacij. ok za voda-voda rabis koncesijo, drugega pa ne.

ponavljam, kar sem na forumu napisal ze ene 57x: poklici na ekosklad. dobis mirodajne info iz prve roke.
#3
Sem dobil odgovor, mogoče če komu pride prav.
Na Ekoskladu na preglejujejo PGD ampak samo legalnost zgradbe. Torej se ne vtikajo v strojne inštalacije in podobno, kot je rekel gt001. V takem primeru kot je moj je torej dobro izvesti vse čimbolj poenostavljeno, da ni komplikacij na upravni enoti.