Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
@fantocci: drzi v nulo.
@smejko: mi smo jih pred leti kupili pri Pevcu na Hrvaskem. Niti sanja se mi ne, koliko so stali, ni pa bilo prebrutalno.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
gt001 še eno vprašanje.
Ko si sušil hišo z razvlažilcem ter rekuperacijo ali si potem še kaj zračil hišo tako, da si odporal okna in vrata?Namreč če je zunanja vlažnost recmo 70%, notranjost hiše razvlažujem na 55°%, odprem okna in vrata da se zadeva zlufta, pa spet dobim v notranjost hiše visoko vlažnost?
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
Razvlazilci so bili v pogonu v mesecih pred selitvijo, rekuperator smo montirali tri tedne po selitvi (selili smo se malo na horuk).
Ko so bili razvlazilci v pogonu, sem zracil le, ce je bila zun. vlaznost nizja kot notranja.
Zdaj ko je rekuperator v pogonu, so okna v vecini zaprta, razen nocnega/jutranjega zracenja v preteklih dneh. Obcasno odpiranje pa ne vpliva na vlaznost v prostorih. Odkar rekuperator deluje vlaga ne gre preko 55%. V povprecju je fiksirana nekje na 52-53%
Opazil pa sem, da je precejsnji generator vlage STC. Na njenem izpuhu sem namrec izmeril zrak s temperaturo ca. 12°C in vlaznostjo >80%. No ko obratuje STC, oz. se "parimo" v kopalnici rekuperator preklopi na visje obrate in stvari znormalizira. Trenutno imam rekuperator nastavljen, da pri vlaznosti nad 60% pricne pospeseno delati.
Je pa res, da se ne vem, kako bo znizevanje vlage z vecjim "prepihom" delovalo, ce bo zunaj sparina - vlaznost >90% - se bom pustil presenetiti.