Objave: 147
Teme: 19
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
A ima kdo mogoče kaj več izkušenj z dimniki? Imam posnetek dimnika in bi rabil nekoga, da mi poda drugo mnenje, če je s tem dimnikom res kaj narobe oz da je narobe sestavljen in da ne tesni? Gre se za plinsko peč, ki dela probleme, sedaj so "pogruntal", da je problem dimnik. Naj povem, da so vse meritve na peči OK, tudi dimnikar ni našel kakih nepravilnosti...
hvala za info
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Kakšne probleme pa dela?
Pri meni so fasaderji premaknili ta koaksialen dimnik plinske peči in ni pri vrhu več tesnil, posledično je peč vlekla kot sveži zrak že izrabljenega in seveda ni delovala. Na uč se to ni videlo, kaj so delali fasaderji na strehi mi ni jasno, je pa potem nekdo od servisa peči popravil dimnik in zadeva funkcionira.
Objave: 147
Teme: 19
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Baje da dimnik ni pravilno sestavljen in da ne tesni. Ampak ko jaz gledam posnetek ne vidim, da bi bilo kje kak "luft". So pa to isto ugotovili s kamero pri servisu peči oz. enem izmed njih.
Problem pa je, da se peč "dere oz bobni", ko prične z izgorevanjem...
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Gre za kondenzacijo peč? Če ja, potem če dimnik ne tesni peč pač ne dela..
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Za ugotavljanje tesnosti dimnika je najbolje če izvedete CO2 test. Na sesalno stran dimnika se priklopi analizator plina in če je prisoten CO2 v sesalnem delu dimnik ne tesni.
Za omenjeno težavo, bi lahko bil kriv dimnik, ali pa je zamašen odvod kondenza.