#1
Sedaj sem priklopil še ogrevnanje (ostale perepetije pisla v Attack temi), kot sem ga imel že prej pri stari peči, in imam težavo :evil: .
Pumpa ni nikakor mogla spraviti tople vode do spirale v bojlerju
-prilagam shemo


Mislil sem, da je nepovratni ventil pokvarjen in sem ga vzel dol in dela tudi obrnjen je bil pravilno.
Potem sem prilkopil brez napovratnega ventila in zadeva dela. V čem je štos, nepovratni ventil mora biti ,obrnjen je bil pravilno.
Kje je hakec, stručnjaki ??? :?: :?: :?:


Priložene datoteke
.jpg   bojler priklop.jpg (Velikost: 32,48 KB / Prenosi: 933)
#2
Na kakšen način si pa prezracil to povezavo. Če nisi dal vmes odzracevalnega loncka potem je tu lahko težava. Ne povratni ventil pa vedno dela samo v eno smer od tu mu tudi ime.
lp
#3
Saj to sem tudi jaz razmisljal, samo mi ni jasno zakaj je zalaufalo brez nepovratnega ventile ?
Obrnjen je bil 100% prav.?
#4
Ko si odvil nepovratni ventil si odzracil sistem.
Na najvišji točki povezave vstavi t kos in lonček za avtomatsko odzracevanje pa si reil zadevo za vedno.
#5
Na najvišji točki nima prostora za odzračevalnilonček, ali ga lahko montiram kot na sliki ,je približno enaka višina?


Priložene datoteke
.jpg   bojler priklop1.jpg (Velikost: 34,38 KB / Prenosi: 850)
#6
Če imaš tudi višinsko tako narejeno kot imaš narisano, potem moraš lonček postaviti tam kjer si napisal nepovratni ventil. Preveri padec cevi z libelo in tam kjer je najvišje -lonček. Sicer boš imel težavo tako kot jaz na zalogovniku, ker sem z njim prišel cca 7 cm pod ploščo in ni bilo variante karkoli tja spraviti. Poslovil sem se od 5/4 odjema na vrhu zalogovnika in nekako spravil 3/8 koleno notri in cev po kateri sedaj ročno spustim morebitni zrak na vrhu zalogovnika.
#7
Mam problem nimam placa kjer je nepovratni ventil.
Možno je da ga dam kamor sem ga narisal še višje da bo na istem livelu kot je nepovratni vendar moram preveriti. A bo vredu gleda na to ,da je vmes speljano dol in nazaj gor ?
#8
Nepovratni ventil daš lahko ”kamorkoli” med črpalko in bojlerjem, lonček pa moraš postaviti na najvišjo točko na vsakem ”narobe obrnjenem sifonu”.
Daj sliko instalacije.
#9
Trenutno ne morem poslikati ,sem podru ta del inštalacije, je pa kot na sliki če pomaga. :oops:
#10
Potem pa sploh ni panike. Tam kjer imaš ”narobe obrnjene sifone” postavi na najvišji točki odzračevalni lonček, lokacija nepovratnega ventila ni tako pomembna. Najbrž pa ga lahko postaviš za oz pred lonček
#11
Ojla,

Težave z zrakom v sistemu sem rešil, sem montiral odzračevalne lončke.
Danes sem ogotovil, da imam še eden problem. :evil:
Malo sem opazoval temperaturo v bojlerju in je bila krepko čez nastavljeno! Confusedhock: Preverim delovanje pumpe in je delala pol ure pred petimi urami ,kaj se dogaja !
Vroča voda mi gre sama od sebe nekako čez pumpo in kroži.
Kaj bi bilo lahko narobe ?
#12
Nepovratnega si dal? Bo kdo drug povedal, če je možno da termodinamika odrine njega. Meni ga ne.
Je pa res da je vrh bojlerja pol metra nižje od zalogovnika
#13
Ja sem ga dal ,vendar sm ga dal na povratek ker sem dal odzračevalni lonček na njegovo mesto- dvižni vod vendar to ne bi smelo vplivati.