Objave: 26
Teme: 5
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Imam tole peč ECOHEAT PLUS GWT 28 BHS in se je pojavil problem. V kolikor imam nastavljeno temperaturo peči fiksno na peči, deluje ok. Ko pa nastavim krivuljo, da bi peč prilagajala glede na zunanjo temperaturo pa se ne prižge, tudi če nastavim krivuljo na najvišjo in je zunanja temperatura nizka. Tipalo imam priključeno in tudi kaže zunanjo temperaturo na peči, ter imam priklopljen sobni termostat, ki vklaplja peč.
Sem morda kaj spregledal zakaj noče delati?
Navodila
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intercal.de/fileadmin/user_upload/pdf_downloads/bedienungsanleitungen_kessel/MBA_ECOHEAT_Plus.pdf">http://www.intercal.de/fileadmin/user_u ... T_Plus.pdf</a><!-- m -->
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Ko sem se jaz zanimal pred kratkim za te peči in zunanja tipala, sem princip razumel nekako takole: Sobni termostat je nastavljen na recimo 22 stopinj in da peči komando za vžig, ko je potreba po toploti, temperaturno zunanje tipalo pa peči narekuje s kakšno močjo naj ogreva vodo, da v prostorih dosežeš 22 stopinj. A je možno, da je zunaj pretoplo in peč ni sposobna delati z tako nizko močjo, pa je zato ne vklopi? Kaj pa se zgodi, če imaš zunanje tipalo priklopljeno in krivuljo nastavljeno, na termostatu pa nastaviš temperaturo na kakih 25 stopinj? Peč zalaufa ali ne?
Objave: 26
Teme: 5
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
V primeru da imam nastavljeno krivuljo mi peč ne zalaufa, sem poskušal ko je bilo zunaj 7 stopinj po tipalu, sobni termostat tudi vklopljen(naredi samo stik) na peči znak da je peč pripravljena ampak ne zažene. Izklopim krivuljo se peč takoj zažene, krivuljo sem nastavil na max 2.6, takrat bi peč morala imeti 60 stopinj, ob zraku 7 stopinj, v peči 20. Ni zagona.
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Kolk je pa temp. v prostoru kjer je termostat?
Objave: 26
Teme: 5
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Normalna, na termostatu je takrat znak za vklop gretja, termostat naredi samo stik da je potrebno vklopiti ogrevanje
Objave: 342
Teme: 9
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
0
Zunanje tipalo, predvidevam, je priklopil pooblaščenec. Je možno, da je kaka žička od zun. tipala do kotla precvikana? Lahko z inštrumentom premeriš? Ali pa stiki v peči?
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
Po mojem, če bi priklopil pooblaščen serviser težave nebi bilo. V primeru nedelovanja bi ga najbrž poklicali :?:
kakorkoli že možnosti sta dve.
Nepravilno nastavljena preklopna temp. Leto zima.
Nepravilno tipalo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Če mu kaže zunanjo temperaturo pravilno, potem je vsako tako razpravljanje brez veze. Običajno je potrebno le pogledat, pri kateri zunanji temperaturi in pa koliko časa mora ta obstajat, da se dovoli vklop ogrevanja
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 26
Teme: 5
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
0
Hvala telmos, tvoj zadnji komentar mi je dal mislit in sem pustil peč nastavljeno na krivuljo in danes popoldne sem videl da deluje, zgleda da ima nek pogoj da izračuna vrednost čez nek čas začne delovati.
Hvala tudi vsem ostalim.
lp