PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Pritisk v vodovodu?

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Pozdravljeni!

Pri nas pa imamo problem z regulatorjem tlaka in sicer vgrajenega imamo v vodomernem jašku, vendar vsakokrat ko se na vodovodu izvajajo vzdrževalna dela (se voda zapre in odpre) se omenjeni ventil pokvari ... Tlak brez reduciranja je 6-8barov! Sumimo da je razlog za neprestane okvare tega ventila sunek tlaka v vodovodu ki pride ko ponovno odprejo vodo po vzdrževalnih delih. Ne vemo pa kako le tega zaščititi pred temi sunki?
#17
Velikost raztezne posode je odvisna od velikosti bojlerja. Ni kar tako od 1-5l. Sem imel lastno izkušnjo kjer je bilo zaradi premajhne raztezne 10 cm vode v kurilnici, ki je bila seveda brez talnega sifona. Ponavadi montiram 10% velikosti bojlerja.
Po tvojem (@žerjavar) bi bila velikost raztezne pri 50l bojlerju 1l pri 500l bojlerju pa 5l ali kako. Glede tega sva že enkrat debatirala.
Je pa res da je to manj pomembno pri nižjih tlakih v vodovodu, ker pa ima veliko ljudi tudi 5 barov v vodovodu se kaj hitro zgodi da spusti varnostni ventil, ki ponavadi potem kar teče in teče.
#18
Citat:bi bila velikost raztezne pri 50l bojlerju 1l pri 500l bojlerju pa 5l ali kako
Nisi dobro prečital. Za blaženje sunkov pritiska vode (amortizer), ki jih povzroča regulator pritiska sem mu priporočal raztezno posodo 1 do 5 l. Za bojler mu nisem nič priporočal, ker ni bilo dovolj podatkov. Raztezno posodo računam vsako posebej, ni splošne formule, kako velika mora biti. Vem, da mojstri pri centralni kurjavi dajejo 10 % vse vode, se pa to nemalokrat sfiži, ker je dejansko potrebna večja. Se pa tudi zgodi, da je 2 x večja od nujno potrebne.
Nimam časa - sem v penziji!
#19
Tudi pri nas bo treba montirat regulator pritiska, saj je verjetno prevelik. Ekspanzijska posoda za sanitarno vodo je spustila dušo (če pritisnem na ventilček, gre ven voda). Sicer nisem siguren, če je kriv previsok pritisk, sumim pa na to.
Malo sem gledal regulatorje tlaka in našel Honeywell HS10, ki ima dva manometra (dovod in reduciran odvod) + samočistilni filter + kontrolni ventil (ki pa ne vem, čemu služi).
Ima kdo izkušnje s tem, je dobro to imeti v hiši ali naj prišparam 200€ in kupim samo regulator tlaka za 100€.

P.S.: Honeywell HS10 je iz Nemčije pol ceneje, kot pri nas.
#20
Mrbit pa tale tudi deluje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://moja-voda.si/175-ventil-za-uravnavanje-tlaka-regulator-tlaka-3830017086349.html">http://moja-voda.si/175-ventil-za-uravn ... 86349.html</a><!-- m -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#21
Pri nas imamo velika nihanja (sunke) - od 0,5 bar do 3 bar (v eni sekundi tudi). Montirali 2 zaporna ventila na vhodu (eden ni zdržal dolgo) in raztezno posodo 15L in nanometer...sedaj je relativno stabilno cca 1.8 do 2bar če ni večje porabe...
#22
Nekje na tem forumu nekateri pišejo, da jim kljub temu, da imajo reducirni ventil, tlak narašča, kadar dlje časa ne rabijo vode. Zame tak ventil nima funkcije, zato ne bi metal denarja stran za nekaj, kar ne dela.
Zdaj pa sem se ogrel za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")judo-filtriunichr("46")si/?p=143]JUDO JUKO LongLife[/url]. Cena dobrih 200€ iz Nemčije.
Morda ima kdo od vas kaj takega? Predvsem me zanima, koliko časa zdrži mrežica in kako učinkovito se jo ščisti z nekaj obrati gumba in spustom vode?
Seveda pričakujem, da bo reducirni ventil držal nastavljeno vrednost pritiska tudi en mesec brez porabe vode.
Prosim, če ima kdo izkušnje.
#23
Prosim kakšnega znalca, da mi svetuje, kaj naj kupim:

[url=httpunichr("58")//productsunichr("46")eccunichr("46")emeaunichr("46")honeywellunichr("46")com/europe/ecatdata/pg_hs10sunichr("46")html]Honeywell HS10[/url]
ali
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")judounichr("46")eu/judo/EN/Produktinfos/Produktuebersicht/Filtration/Siebfiltr/JUKO-LongLifeunichr("46")php]JUDO JUKO LongLife[/url]

Oboje dobim za enako ceno, zanima me samo, kaj je boljše.
#24
HS10 je filter z regulatorjem tlaka.
Torej če nimaš veliko umazanije ne potrebuješ HS ampak samo regulator D06F.

Vsi reducirni ventili so namenjeni zmanjševanju tlaka. V kolikor tlaka ne držijo, so bodisi slabe kvalitete ali pa slabo skonstruirani.
Večinoma pa je krivda za naraščanje tlaka za regulatorjem v objektu, segrevanje sanitarne vode ali pa nenormalna nestabilnost omrežja - prekomerni sunki.
Pri pravilno dimenzionirani raztezni posodi in pravilnih nastavitvah se ti prekomerni tlaki izničijo.


no, pa lep dan.
#25
Mislim, da je to primerna tema za moje vprašanje :
Na lastni vodni rezervoar smo priključene 3 hiše.
Cevi od rezervoarja do hiš je dokaj majhna. Mislim, da je od rezervoarja do razcepa 3/4 nato pa naprej 1/2 cole. Po vrhu pa je še višinska razlika med rezervoarjem ih hišo mala.
Ker je naša hiša na najvišji točki je v primeru, da imajo drugod odprto vodo tlak pri nas zelo majhen ("normalen" je nekje okoli 1,3 bara) - včasih se ne moreš niti stuširati. Dokler smo imeli stanovanje samo v pritličju je bilo še dokaj znosno. Odkar pa je kopalnica tudi v mansardi, pa se tam skoraj ni mogoče tuširati.
Mislil sem nabaviti hidrofor, cca. 200l-300l, kot je spodaj na sliki.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2Y/oq/4LkjkIVg/hidroforunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2Y/oq/4LkjkIVg/hidroforunichr("46")jpg[/img][/url]
Sedaj pa me zanima kakšna črpalka bi bila primerna za zraven in kako jo je potrebno priključiti. Kaj se zgodi, če ni elektrike (a bo voda tekla, ali pa je potrebno narediti kakšen ročni "baypas").

A ima mogoče kdo kakšno drugačno idejo, kako to rešiti.
Hvala za odgovore !
#26
neika Napisal:jaz imam pa kontra problem mi pa bomo morali namestiti hidropak za dvig tlaka.

Koliko pa imate pritisk vode?

Pri nas je okoli 3 bare in pade za cca. 1 bar ko se pipa odpre - merjeno na manometre. Rezervoar ni veliko višje kot je hiša, pa preden pride vodovod do nas, gre skozi naselje v dolini, nekoliko nižje... Se mi pa zdi skoraj malo premalo tlaka. Pa 3 bare je spodaj v pritličju, v mansardi pa je za cca. 0.5 bara manj (višinska razlika)...
#27
Mi imamo v pritličju 1,3 bare, v mansardi pa rajše ne merim....
#28
Citat:imamo v pritličju 1,3 bare
pa si bare pretvori v metre vodnega stolpca in bo takoj jasno koliko rabiš, če še velja, da je 1 bar 10 metrov vodnega stolpca.
Torej, če bi v pritličju vodo priklopil na 13 metrov dolgo navpično cev, na vrhu ne bi več tekla ven.
Citat:Sedaj pa me zanima kakšna črpalka bi bila primerna za zraven in kako jo je potrebno priključiti. Kaj se zgodi, če ni elektrike
najbrž je to tako kot pri kompresorju za zrak; zrak se nabije na 8 barov in kompresor ugasne. Ko pade tlak na 7 bar (ali kolikor je pač nastavljeno tlačno stikalo), se kompresor ponovno vklopi. Če ni toka, pač zmanjka komprimiranega zraka, ali v tvojem primeru, vode.
Mislim, da so vse hišne pipe delane za max. 6 barov . Ne boš dosti zgrešil, če nastaviš vklop pri 3 bar in izklop pri 4 .
1 2