Zunanjo enoto klime imam montirano na podstrešju. Za zimski čas je super, poleti pa se podstrešje kar segreje.
Razmišljal sem, da bi samo izmenjevalec toplote na zunanji enoti zaprl v posodo skozi katero bi speljal kroženje vode iz podtalnice. Toplota bi se tako odvajala hitreje in v podtalnico, klima pa bi tako tudi delovala pod boljšimi pogoji.
Prosim za mnenje ali bi omenjeno delovalo ter kako bi vplivalo na izmenjevalec, če bi bil potopljen v vodo.

Lp,
Matic
#2
Raje uredi dobro zračenje
#3
Najprej sem razmišljal v to smer, ampak poleti to vseeno pomeni delovanje pri minimalno 30 ali več stopinjah. Podtalnica pa ima znatno manj.
#4
Tehnično je to sicer izvedljivo in ni razloga, da ne bi delovalo .....
Verjetno pa to pomeni, da moraš "razkosat" klimo, kar pa brez pomoči klimašev ne bo šlo (praznjenje plina, varjenje cevi, vakumiranje, ponovno polnjenje, ....)

Morda bi si raje v podstrešju omislil kakšen konvektor skozi katerega bi spuščal to podtalnico.
Z malo iznajdljivosti, bi verjetno na odpadu našel "kilerje" od avtomobilov, ki že imajo električni ventilator, pa to spravil v nek zaboj, ki bi ga postavil pred klimo, .......
#5
Koliko W porabi klima zaradi pretoplega zraka in koliko W bi porabila črpalka za podtalnico? V kolikem času se ti povrne investicija takle projekt?
#6
Klima mi trenutno porablja 800 W. Poraba bi v primeru boljšega hlajenja gotovo nekoliko padla.
Razmišljal pa sem ravno o tem kolikšen bi moral biti min. pretok vode, da bi še učinkovito odvajalo toploto. Glede na ta min.pretok bi potem kupil črpalko. Po občutku bi rekel, da je pretok lahko sorazmerno majhen in črpalka ne bi rabila več kot prihranim.

Nisem pa o tem razmišljal le z vidika manjše porabe ampak tudi manjše obremenjenosti zunanje enote - daljša življenjska doba.
#7
zunanje enote niso predvidene da bi preko njih tekla voda (izmenjevalca) tako da...velik rpojekt v vprašljivim izidom..plus kot že zastavljeno..rabil boš pupmpo da bo črpalla vodo iz štirne in jo dovedla do podstrešja..to bo pa koliko...800 W bo dovolj? Da ti bo zato klima porabila 600Wh.

..ti pa na pslošno klima zelo veliko porabi..zdaj nevem..je tako močna, je bolj čuri muri kavlitete aliimaš tako slabo izolacijo...če slednje, ako jemožnost (podstešje) malo nabilcaj z izolacijo pa je problem rešen..tebi bolj hladno, klima bolj umrijeno dela z manjp orabe..ni se treba lotevat vprašljivega projekta.

vse skupaj = nepecenljivo. :wink:
#8
debata o življenski dobi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=424047">viewtopic.php?p=424047</a><!-- l -->
#9
Klima je Panasonic stara 7 let. Takrat je bila ena boljših (faktor cca.4). Mislim, da hladi na 3,2 kW.

Mislim, da problem ni v izolaciji podstrešja, ampak v tem, da ni dovolj pretoka zraka in ko se enkrat zagreje... Ravno zato sem že v svojem 2. komentarju pisal, da sem razmišljal najprej o zračenju, potem pa mi je prišlo na misel tole s podtalnico.

Kakorkoli, hvala za ideje.
#10
imaš talno gretje?
#11
Ne nimam.
#12
Skoda...
Preveri ce kdo hladi hiso s podtalnico speljano preko radiatorjev... ce skoraj zastonj bi jaz to probal. Lp!