Pozdravljeni.

Naletel sem na težavo pri obnovi stanovanjski hiše.

Prišel sem do izdelave centralne za 2 nadstropje. V prvem nadstropju je bil ogrevalni krog narejen par 10 let nazaj, in bil vezan na primarni vir ogrevanja; štedilnik na drva v kuhinji.
Leta 2006 se je dokupila centralna peč, se postavila v kurilnico ter preko 3-potnega ročnega ventila vezala v vzporedno vezavo s štedilnikom. Opcije poti so bile ali peč, ali štedilnik ali nekaj vmes.

V poletnem ter prehodnem času se je kurilo samo na štedilnik, je bil dovolj močan da je ogrel 150 L vode, ter tistih par radiatorjev, v zimskem času se je pa kurila še peč. Štedilnik ter peč sta gorela istočasno.
Zadeva je nekako funkcionirala.

Sedaj pa si urejam še 2 nadstropje. Kupil sem MIK-ov razdelilec na 3 veje.:
1 veja bo služila za 2 nadstropje
2 veja bo služila za 1 nadstropje
3 veja bo služila za 300 L bojler.

Star, 150 L bojler bom odklopil od sistema, ter imel samo 300 L bojler. Ker star bojler je bil vezan na isto vejo, kot so vezani radiatorji v 1 nadstropju.

Dvom se mi sedaj pojavi da če vežem veji od peči ter od bojler z navadnim T-kosom, da mi bo potem črpalka vlekla po liniji najmanjšega upora, in se mi lahko zgodi da se bo drug tokokrog ignoriral ter bo temperature vode narastla.
Ali bo vleklo od obeh virov enako? Dvomim.

Druga opcija je da namesto navadnega T kosa zmontiram 3-potni ventil, tako kot je bilo do sedaj, ter na obe cevi pred 3-potnem ventilu namestim termometer, zadevo spremljam ter priprem 3 potni ventil toliko da bi se temperaturi v ceveh približno izenačili.

Opcija bi mogoče bila tudi da dam elektronsko krmiljen 3 potni ventil, ter tipam temperaturo v ceveh od peči ter od štedilnika. Tista cev ko je toplejša, tisto pot ventil malo bolj odpre. Kaj bi vse potreboval za tak sistem?

V neko grozno elektroniko se nebi rad spuščal.

Lp Dušan
#2
Še shema za lažjo predstavo.

Krogličnih ter nepovratnih ventilov nisem risal, potem bodo nameščeni.


Priložene datoteke
.jpg   shema.jpg (Velikost: 96,15 KB / Prenosi: 523)
Iskanje po temi