14.10.2013 ob 02:32
Pozdravljeni!
Imam kotel na pelete VWterm C28 z regulacijo Seltron TK20, ki naj bi ogreval vodo v zalogovniku toplote. Prvi dve kurilni sezoni je vse skupaj delovalo brez težav.
Včeraj sem prvič letos zagnal kotel, vse je izgledalo v redu — samo voda v zalogovniku se ni segrevala. Kotel se je pregrel do 95 °C (ustaviti bi se moral nekje pri 80 °C), nato se je izklopil in javil alarm; torej sem začel raziskovati, kaj bi lahko bilo narobe.
Regulator krmili dva mešalna ventila (motor Seltron AVC05) in obtočno črpalko (Grundfos UP Basic 25-4). Oba ventila sta bila odprta, to se pravi, voda bi morala krožiti skozi zalogovnik. Temperatura povratne vode je bila 23 °C, lučka za delovanje črpalke na regulatorju je bila prižgana, zalogovnik hladen, kotel pregret ... preveril sem, ali je črpalka dejansko pod napetostjo; je bila. Še več, črpalka je bila zelo vroča, cevi okrog nje pa hladne.
Glede na vse skupaj ugibam, da bi lahko bila črpalka pokvarjena. Ker je stara dobri dve leti, se mi to zdi malo verjetno; zato se obračam na vas. Sem še kaj pozabil pregledati? Bo treba zamenjati črpalko?
Imam kotel na pelete VWterm C28 z regulacijo Seltron TK20, ki naj bi ogreval vodo v zalogovniku toplote. Prvi dve kurilni sezoni je vse skupaj delovalo brez težav.
Včeraj sem prvič letos zagnal kotel, vse je izgledalo v redu — samo voda v zalogovniku se ni segrevala. Kotel se je pregrel do 95 °C (ustaviti bi se moral nekje pri 80 °C), nato se je izklopil in javil alarm; torej sem začel raziskovati, kaj bi lahko bilo narobe.
Regulator krmili dva mešalna ventila (motor Seltron AVC05) in obtočno črpalko (Grundfos UP Basic 25-4). Oba ventila sta bila odprta, to se pravi, voda bi morala krožiti skozi zalogovnik. Temperatura povratne vode je bila 23 °C, lučka za delovanje črpalke na regulatorju je bila prižgana, zalogovnik hladen, kotel pregret ... preveril sem, ali je črpalka dejansko pod napetostjo; je bila. Še več, črpalka je bila zelo vroča, cevi okrog nje pa hladne.
Glede na vse skupaj ugibam, da bi lahko bila črpalka pokvarjena. Ker je stara dobri dve leti, se mi to zdi malo verjetno; zato se obračam na vas. Sem še kaj pozabil pregledati? Bo treba zamenjati črpalko?