Objave: 684
Teme: 25
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
0
malo za primerjavo. Mi smo delali skeletno hišo. Skelet in streho je postavil Zimic, naprej smo delali sami. Cena na koncu, zunaj dokončan objekt, notri pobeljene stene (brez podnov inštalacij) 440€/m2.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Jaz sem delal ytong 30cm + stiropor 20cm.
Tako je cenovno ugodneje (v primerjavi z Ytong 40cm + stiropor 10cm) pa bolj izolativno, statično pa OK.
Računska poraba po PHPP07 (ki je seveda odvisna še od X drugih parametrov) je 14,9kWh/m2a kar pri EKO skladu velja za pasivno hišo.
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
@dolirok zakaj ne bi tudi ti zmanjšal debelino?
Varianta Fantoccia se mi zdi ok in zelo verjetno ekonomsko upravičena.
Sam imam 40 cm porobetona + 16 stiropor. Če bi oz. ko bom še 1x zidal bom gledal, da zadostim statiki, ostalo pa izolacija.
@tetta pridobi si tudi ti izračun za varianto Fantocci. Xello povprašaj za predračun za material.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Ocena:
4
@fantocci, navadni ali grafitni stiropor?
@darijo, dober so te "nabrisali" s tem 40cm opecnim zidom.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Predvidoma navadni beli s preklopom (fasade še ni gor).
Objave: 166
Teme: 2
Pridružen: Jun 2007
Ocena:
0
@gt001 če bi prej vedel za ta forum, bi bile nekatere stvari drugačne. Glavno, da je stena 40 :lol:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Predvidoma navadni beli s preklopom (fasade še ni gor).
Predno kupiš navadni stiropor, se prepričaj, da ne boš dobil kondenza. Pri plinobetonu + EPS, kondenz ni neobičajen, je znotraj stene, na stiku plinobetona in izolacije.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Smo naredili izračun; pravi, da je OK. Zbiranje vlage naj bi znašalo 22g/m2 kar naj bi se izsušilo v petih dneh - to je majhna vrednost.
Je pa to precej odvisno tudi od zaključnega sloja, ki naj bo čimbolj paropropusten (silikatni ali silikon/silikat, nikakor ne akrilni).
Točka kondenza naj bi bila znotraj izolacije.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
5
Sem našel izračun - kopičenje vlage je še manjše kot sem prej na pamet rekel, predvidoma znaša 13g/m2
Razvidni so vsi vhodni podatki:
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Gradnja/Zunanjastena_zpsb201bd2cunichr("46")jpg[/img]
P.S.: V kopalnici, kjer je notranja vlaga višja, bo tudi parozapornost zidu iz notranje strani višja (keramika....).
Bo pa v hiši tudi prezračevanje z rekuperatorjem, ki pozimi še preveč izuši zrak, če se ne uporablja zmerno.
Objave: 28
Teme: 3
Pridružen: Sep 2012
Ocena:
0
Nekako mi deluje skeletna gradnja bolj trdna kot XLAM masivna lesena gradnja. Imam prav ali se motim? Katera od teh dveh gradenj je cenejša?
Če se odločiš da so pri XLAM notranje lesene stene vidne kam se pol vgradi inštalacijski kanal?
Kakšne lastnosti ima takšna masivna lesena gradnja v primerjavi s skeletno pri toplotni prevodnosti?
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: May 2013
Ocena:
0
Način izbora izvedbe pasivne ali nizkoenergijske hiše je precej širok. Od klasične izvedbe, preko malce bolj dodelanih sistemov za masivno gradnjo pa do montažne izvedbe. Pri vseh opcijah pa je ključno, da je projekt precej dobro premišljen, obdelan in razdelan, da ne prihaja do napak med samo gradnjo. Predvsem so pomembno detajli, ki zadevajo toplotne mostove in zrakotesnost.
Tisti, ki se boste pa melce bolj spustili v detajle, pa se boste lahko pozabavali še z akumulacijo, faznimi zamiki... V končni fazi vse skupaj vpliva na kvaliteto bivanja in pa seveda na stroške. Tako izvedbene kot obratovalne.
Priporočamo izdelavo natančne energetske bilance in toplotnih simulacij, kjer se lahko predvidi vpliv posamezne rešitve na celoten objekt in pa na mesto, kjer je ta rešitev aplicirana. Včasih se zgodi, da ima kakšen detajl majhen vpliv an celotno bilanco objekta, na mestu kjer je, pa lahk opovzroča velik problem - kondenzacija, gnitje, plesen...
Naš predlog je torej, da se vsak objekt obdela celostno in se pri tem upoštevajo vse komponente, vključno z ometom, talnimi oblogami... Pravilna izbira ometa za posamezen objekt ima recimo lahko kar nekaj vpliva na vlago in bivaln oklimo...