PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Problem radijatorji !

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#31
Možno je tudi da je mojster na radiatorju obrnil priklop, klasično so ti spodnji priklopi če gledaš na radiator levo dovod/ desno povratek tvoj sistem Aklimat je pa ravno obratni.
#32
Mislim, da je vse v redu. Radiatorji Aklimat so spodaj normalno na občutek hladnejši.

Če je Dt 10C ali več glede na moč črpalke bo verjetno še več je z roko opazit občutno razliko.
#33
Pumpo sem dal na II in je še zmeraj razlika vsaj 20 stopinj,tko da ko bo mraz mora bit zgoraj radiator vroč da ga ne moraš prijeti,spodaj pa rahlo topel,tako imam izkoriščeno samo pol radiatorske površine ! Kako grejejo navadni radiatorji ?
#34
pri meni je cela površina na navadnih radiatorjih ogreta, spodaj kako stopinjo manj.pri tebi tako deluje kot da imaš ventil na povratku priprt, samo si najbrž že napisal, če sem prav prebral, da je odprt.
#35
Ja odprto imam vse ventile na vseh radiatorjih. Na oddaljenih radiatorjih tudi ob prižgani pumpi spodaj skoraj nič ne greje ! Pumpa je Grundfos 32-40. Če hočem imet večjo površino izkoriščeno bi verjetno moral imet pumpo non stop zalavfano ! Ker ko ugasne se ti spodaj na radiator skoraj prilepi jezik ! Al je to normalno ? Če ne bom tele radiatorje v Maribor peljal in jih skipal pred Aklimat !!
#36
Po mojem raje monterja pelji pred Aklimat... Sem že večkrat na tem forumu omenil, da le občasno vklopimo pumpo, pa imam kljub temu vse Aklimatove radiatorje na polno ogrete.
#37
Napisal si, da imaš povratek na instalaciji topel - vroč. Radiatorji so zgoraj vroči, spodaj hladni. Prešlataj še odvode iz radiatorjev. Odvodna cev na radiatorju, ki je spodaj hladen bi morala imeti tako temperatur, kot je temperatura spodnjega dela radiatorja. Torej mrzla. Tudi povratek na instalaciji bi ob hladnih radiatorjih v spodnjem delu moral biti hladen. Če temu ni tako, so radiatorji narobe zvezan - če je to dvocevni sistem.
#38
mozno je da je z radiatorji vse v redu in so kje v ceveh zračni zepi-po domače cevi niso prav speljane.....ko so radiatorji zgoraj vroči odvij vijak na črpalki in poglej če črpalka dela
#39
Glede na to da je povratek enako vroč kot dvižni vod, je očitno da ti nekje v sistemu vodi kroži z manjšim uporom kot pa skozi te nove radiatorje. Ali je kriva že v osnovi vezava, ali imaš še kje stare radiatorje, ki so bližje črpalki, ali imaš med pečjo in črpalko karkoli "sumljivega" inštaliranega?

Pri vsakem radiatorskem sistemu je treba narediti hidravlično uravnotežanje, ker bo skozi radiatorje, ki so bližje črpalki (manj cevi) voda krožila hitreje, je treba ventil bolj pripeti, kako je pa odvisno od ventilov.

Primer za Danfoss:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Flash%20animated%20guide%20to%20RA-N%20presetting.swf">http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Flash ... etting.swf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Flash%20animation%20about%20hydraulic%20balancing.swf">http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Flash ... ancing.swf</a><!-- m -->
#40
Preveri še nastavitev ventila radiatorja se pravi ventil z termostatsko glavo. Matica z zarezo mora biti obrnjena na N oziroma H drugače je ventil že po definiciji priprt ne glede kako ga potem še dodatno pripiraš.
#41
Lahko samo ugibamo, ker ne vemo, če so radiatorji sploh kdaj delovali pravilno, je bilo medtem kaj modificirano v napeljavi ali v kurilnici, .........

Namreč možne so napake v napeljavi (zamenjan vhod in izhod), zračni žepi v napeljavi, kaj zamašeno, narobe obrnjena obtočna črpalka, .............

Če je napeljava pravilno speljana in povezana, bi bilo za sklepati da so kljub vsemu nekje zračni mehurji. Jaz bi v tem primeru zaprl vse radiatorje, črpalko dal na max hitrost. Nato bi vsak radiator poskušal odzračevati 1x z odprtim zgornjim ventilom in 1x z odprtim spodnjim ventilom, ter 1x z odprtima oema ventiloma. Potem pa tako naokrog, s tem da je zgolj en radiator naenkrat odprt. Tako ti bo morda lažje morebitni zračni mehur premaknilo v cevi. Pa odzrači tako, da vsaj pol litra vode iztočiš, ne pa da takoj ko voda priteče, ventil zapreš.
1 2 3
Iskanje po temi