Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
Pozdravljeni ! Imam dvojni zidan dimnik 20x20.Enega uporabljam za peč na drva cca.9m od strehe.V mansardi se mi po steni pojavljajo rjavi madeži.Ne vem ali mi pušča dimnik ali je to samo kondenz.Nekateri mi predlagajo vgraditev rosfrai cevi po celi dolžini.Koliko se nabira kondenza po teh ceveh na dnu dimnika .Tam je namreč keramična peč ki deluje podtlačno in ne vem kje bi lahko bila kondenzacijska pipca. Hvala vsem za odgovore .
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
1
Če je zidan tako, da so notri tuljave je skoraj zagotovo, da so te narobe obrnjene in ti med tuljavami zateka kondenz. Veliko je takih primerov. Bodo pa mojstri tu na forumu verjetno to bolje povedali.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Pravilno ti predlagajo.
INOX cev v obstoječi dimnik.
Pipico spelješ v prvi možen odtok. Če tega ni, pa loviš v kanto.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
kot prvo....imaš kapo na dimniku? ali ti dež veselo zaliva noter?
Objave: 4
Teme: 2
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
Na dimniku imam montažne nove kape ,te so sigurne.Nekateri mojstri pravijo da se po rosfrai ceveh ne nabira skoraj nič kondenza in ni nobene potrebe po kondenzacijski pipci. kdo ve kaj o tem? Hvala vsem
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
skoraj
Dokler ne bo temperatura dimnih plinov dovolj visoka bo kondenz!
Ne vem zakaj se otepaš tisti pipici.,,,
Spelješ jo v eno kantico, steklenico ali karkoli in občasno po potrebi sprazniš