Imam dimnik schiedel star okrog 30 let. Pri urejanju kotlovnice sem na dnu dimnika opazil da je del pod čistilnimi vratci vlažen, ter da je na tem mestu odstopil omet.

Sedaj me zanima, kje bi lahko bil vzrok za to zamakanje. Dimnik je priključen na peč na trda goriva, na koncu dimnika pa je dodana tudi dimniška kapa.

Nisem šel še na streho, da bi pogledal ali je mogoče počila betonska plošča na vrhu dimnika.
Ker tista voda, ki se nateče mimi kape v dimnik nebi smela povzročiti takšne škode.

Sem pa pri pregledu navodil za zidanje dimnika opazil da vgradijo ventilacijsko rešetko na prvi plašč dimnika katere pa jaz nimam.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/fileadmin/data/slovenia/UNI_plus/NZM_UNI_plus.pdf">http://www.schiedel.si/fileadmin/data/s ... I_plus.pdf</a><!-- m -->

Glede na to da ugotovim da je betonska plošča na koncu dimnika cela ali bi z ventilacijsko rešetko rešil problem odpadanja ometa ali je problem kje drugje?

hvala
#2
Saj ni samo problem ventilacijska rešetka; le-ta zakriva spodnji element dimnika, kjer je 'ventil' za izpust kondenza, ki ga verjetno tudi nimaš ?
#3
ja tudi kondenzacijskega izpusta nimam, čeprav mislim da ga ne potrebujem, saj je temperatura izpušnih plinov čez 200 stopinj celzija, zato do kondenzacije nebi smelo prihajati. Kolikor jaz razumem pride ta podstavek v upoštev tam, kjer se uporabljajo novejše peči na olje in plin kjer so temperature izpušnih plinov nizke. Ali se morda motim?
#4
Četudi imaš izpuh preko 200°C do kondenza prihaja, dokler je dimnik mrzel.
Šamot že tako ne preveč vpija vlage, če pa se po njem naredi še katranska prevleka pa praktično ves kondenz steče dol.

Tudi dimniška kapa je nuja (dež).
#5
primozb2005 Napisal:ja tudi kondenzacijskega izpusta nimam, čeprav mislim da ga ne potrebujem, saj je temperatura izpušnih plinov čez 200 stopinj celzija, zato do kondenzacije nebi smelo prihajati. Kolikor jaz razumem pride ta podstavek v upoštev tam, kjer se uporabljajo novejše peči na olje in plin kjer so temperature izpušnih plinov nizke. Ali se morda motim?


:oops: Žal se motiš!
V kolikor bi imel vgrajeno - kot je treba - bi do težav, kot jih opisuješ ne bi prišlo. :wink:
#6
In kako naj bi bil prav pozidan?
#7
:roll: citati iz tvojih postov:
Sem pa pri pregledu navodil za zidanje dimnika opazil da vgradijo ventilacijsko rešetko na prvi plašč dimnika katere pa jaz nimam.

ja tudi kondenzacijskega izpusta nimam, čeprav mislim da ga ne potrebujem,


Dimnik je spet en čuden "SISTEM" in je / so njegovi elementi zelo natančno premišljeni in domišljeni!

Vsak element sistema ima točno določeno funkcijo, da cel dimnik kot celota funkcionira.

Veliko nas misli da smo "pametnejši" od pametnih.

:evil: Zakaj pa bi to dajal - saj mi je "Francl rekel........................
:evil: Je predrago - pa kaj mi bo.....................
:evil: In tako naprej................

Kako bi moralo biti, pa je proizvajalec zelo natančno navedel.
#8
Hvala za nasvet
#9
Problem odpravljen, problem je bil v dimniški kapi, ki je bila dotrajana in na pol razpadla.
lp