#16
Zdravo,

Jaz imam eno bolj tehnično vprašanje. Hiša (P+M+zgoraj še en pol štuk) stoji na tleh iz ilovice nostilnosti 150 kN/m2, nad tlemi je tampon 70 cm (98 % zbitost peska), temelji MB 25, čez pa talna plošča 14 cm (2 x mreža) 283 če se ne motim. Včeraj so mi z "udarnim kladivom" merili tlačno trdnost betona talne plošče. Predpisana je bila C 25/30, 0-16, pa so potem zidarji šmuglali z dodajanjem vode v hruško, pa brez dodatkov ko je zunaj zmrzovalo, dako da je plošča počila (dolge tanke razpoke) oz. se lušču, tako da je sedaj izmerjena tlačna trdnost marka 20. Res veliko sranje.

Zanima me sledeče:

- kar se tiče "betonskih enot". Ali drži da je C 25/30 = stara MB 30 = karakteristična tlačna trdnost betona 25 Mpa.

- ali obstaja kakšen lažji sanacijski urep razen podiranje celotne talne plošče? Mogoče kakšen premaz z vlakni ali karkoli drugega da se poveča tlačna trdnost? Ali je to brez veze in zadostuje sedaj izmerjena MB 20-22 na talni plošči, ki nalega na temelje. Smo že pod mejo ali še v varnem območju kar se nosilnosti tiče (pokanje hiše, poves itd..)?

Lp,

Matej
#17
matej_s Napisal:Zdravo,
Zanima me sledeče:

- kar se tiče "betonskih enot". Ali drži da je C 25/30 = stara MB 30 = karakteristična tlačna trdnost betona 25 Mpa.

- ali obstaja kakšen lažji sanacijski urep razen podiranje celotne talne plošče? Mogoče kakšen premaz z vlakni ali karkoli drugega da se poveča tlačna trdnost? Ali je to brez veze in zadostuje sedaj izmerjena MB 20-22 na talni plošči, ki nalega na temelje. Smo že pod mejo ali še v varnem območju kar se nosilnosti tiče (pokanje hiše, poves itd..)?

Lp,

Matej

škoda res

kar se tiče oznake je nekje to ta razred... C25 pomeni tlačno trdnost 25MPa za valj fi15cm x30cm

ti imaš sedaj C16 ali 17 približno

Če ta trdnost zadovolji nosilnost pove podatek o obtežbi. To pa je izračunano v projektu in projektant ve zakaj je zahteval takšno trdnost plošče in za tem stoji. Naj odloči on, če si upa.
Če plačujete izvajalce zahtevajte, da bo delo opravljeno natančno.

Če bi bilo moje, bi zahteval rušitev in ponovno betoniranje. Ko beton zmrzne pomeni da delci niso dobro vezani in vprašanje je kako se obnaša ta plošča v celoti. Če je to nek zid ali balkon bi še spregledal, ampak temeljev se ne da več popravljat, vsaj ekonomično ni.

Sploh pa s to metodo preizkušanja, izvrtajte standardne vzorce in jih nesite v laboratorij betonarne na preizkus.
#18
Bil v betonarni za ceno betona in zardi mark,pa pravi mozakar,da z pumpo je vedno marka 300,cena 68,5 eur/m3 na dan 1.3.,zdej bo pa zgleda povsod marka 300,l.p.