8.12.2011 ob 19:50
Tlak pade za 0,3 bara, ko preklopim črpalko iz 3. hitrosti v 1. Termomanometer je vezan takoj zanjo. Ali je možno, da le ta ne pokaže realne vrednosti?
Citat: Ali je možno, da le ta ne pokaže realne vrednosti?Manometer kaže realno vrednost, ko je črpalka izključena. Če je vključena se za črpalko pritisk dvigne do 0,5 bar (zmogljivost črpalke). Tu je tudi razlog za razliko
Citat:v ekspanziji 2,4 bara izmerjeno na izhodu za zrak in 2,8 v sistemu izmerjeno na manomet
Citat:je posoda bila 'prednapolnjena' na 2,5 bar.Kdor ti je to vgradil, ne da bi spremenil pritisk predpolnjenja, ti je dolžan v okviru garancije na kvaliteto dela, urediti. Popolnoma nestrokovno je vgraditi varnostni ventil 2,5 bar in predpolnjenje raztezne posode na 2,5 bar.
Citat: zrak se vrtinči le pri črpalkah (posebej pri črpalki laddomata, kjer nekaj tolče in poka, dokler je voda hladna).Prvič slišim za kaj takega. V vsakem slučaju, če bi bil pri črpalki zrak, bi šel skupaj z vodo navzgor do odzračevalca, čez nekaj ur se ves zrak odzrači.
Citat:na koliko lahko še dopolnim tlak plina v ekspanziji, če hočem imeti tlak vode 2 baraPri kateri temperaturi bi rad imel 2 bar? Koliko pa želiš, da je max. temperatura vode zalogovnika?