Pozdravljeni
Prosil bi za vaše mnenje glede priključka kamina na dimnik od centralne, ki je zaenkrat na olje!
Ali je to možno, ker zaenkrat sem dobil vse možne odgovore in sem zares zmeden! V dnevni je bil pred leti že kamin,tako kot v spalnicah in drugih sobah(hiša starejšega letnika), potem pa so se modernizirali in postavili centralni sistem na olje!
Dimnik je bil tedaj obnovljen in skozi luknjo se vidi neka opečnata, bež barve tuljava (mislim da je to schidel).
Ali je možno naknadno izvrtati luknjo v to tuljavo in kako?
V trgovini z kaminsko opremo mi je trgovec predlagal da vzamem fi5 sveder in lepo navrtam luknjice in tako naredim željeno luknjo?!
Hvala za odgovor!
Lp Jure
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
Dve peči ne smeš priklopiti na isti dimnik. Obstaja možnost zadušitve - CO2. Kaj več bodo pa mojstri povedali.
Objave: 45
Teme: 4
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
Ja nevem kako, da imajo lahko nekateri lahko priklopljena dva kamina na dimnik od centralne?! In baje da kamin dela veliko bolje (beri vlek), ker lahko predhodno ogreješ dimnik z centralno in potem ko zakuriš ni problemov z slabim vlekom!
Pa vseeno bi prosil še koga za nasvet!
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Če gradimo ali saniramo dimnik, je dobro vedeti, da na eno
dimniΠko tuljavo lahko priklju≠imo:
• najve≠ tri kurilne naprave do toplotne mo≠i 20 kW,
• najve≠ tri kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin
do toplotne mo≠i 30 kW,
• samo eno kurilno napravo na trdna goriva s toplotno mo≠jo
nad 20 kW,
• samo eno kurilno napravo z atmosferskim gorilnikom na
plin s toplotno mo≠jo nad 30 kW,
• samo eno kurilno napravo s tla≠nim gorilnikom,
• samo eno kurilno napravo z odprtim kuriΠ≠em.
NaΠtejmo Πe nekaj zahtev, ki jih moramo upoΠtevati pri gradnji
dimnika:
• najmanjΠi svetli presek dimniΠke tuljave je 100 cm2, oziroma
premer 11 cm,
• najmanjΠa svetla dimenzija zidane tuljave je 13,5 x 13,5 cm,
• najmanjΠa efektivna viΠina dimnika za kurilne naprave na
trdna in teko≠a goriva je 5 m,
• najmanjΠa efektivna viΠina dimnika za kurilne naprave z
atmosferskim gorilnikom na plin je 4 m,
• najve≠ja dovoljena razdalja med spodnjim in zgornjim
priklju≠kom na dimnik je 6,5 m,
• izpust dimnih plinov iz dimnika mora biti najmanj 1m nad
gorljivimi materiali.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-14.PDF">http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-14.PDF</a><!-- m -->
Objave: 45
Teme: 4
Pridružen: Apr 2011
Ocena:
0
stepski hvala za tole info,mislim da bo še komu ikoristilo!
Zdej pa me zanima še kakšno mnenje, in sicer od koga ki ima dejansko kaminsko peč priklopljeno na dimnik od centralne na olje!
Hvala
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Jaz jo sicer nimam, ima pa jo sosed.
Vse brez problema, edino na povečan hrup dimnika, ko obratuje centralna na olje, se boš moral navaditi.