PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotel na polena LAZAR holz master

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zanimajo me mnenja in izkušnje z tem kotlom na uplinjevanje.
lp
#2
Ker prve objave ni možno popravit, dodajam še povezavo do te peči. Je pa tudi na seznamu eko sklada za subvencije.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://vodnar-letral.si/prodajni_program/centralno_ogrevanje/peci/pec_na_polena_uplinjanje_piroliza/35/pec_na_polena_uplinjanje_piroliza_holz_master/">http://vodnar-letral.si/prodajni_progra ... lz_master/</a><!-- m -->
#3
Očitno kakšnega uporabnika na forumu še ni. Se boš moral obrnit na prodajalca, pa te bo on napotil do kupca. Mene je nekoliko zmedlo priloženo gradivo. Dokler sem gledal slike sem bil prepričan, da ima sesalni ventilator. Ko pa zavrtiš film pa vidiš, da je to kotel na vpih.
O samem kotlu bi težko kaj rekel. je premalo podatkov tudi na strani proizvajalca. Osebno mi ne odgovarja najbolj izgorevalna komora. Bi jo takoj spremenil, čeprav je navedeni izkoristek v rangu vplinjevalnih kotlov.
Najboljša pot za več informacij je preko prodajalca do kupca, ker po odzivu sodeč, kaj dosti teh kotlov pri nas še ni.
#4
Mogoče veš kolikšna je cena kotla?
#5
Cena je nekje 2700eur minus subvencija 25%. Bom povprašal,če so kje v bližini kakšni stranki zmontirali ta kotel. V ponudbi imajo tudi kotel od orlana, ampak bi naj bil ta boljši oz. so mi ga bolj priporočali.
Aja glede filma. Kolk sem jaz razločil je sodeč po zunanjosti na filmu kotel orlan.
#6
To imaš pa prav. Sem šele sedajle opazil orlanovo barvo. Nisem bil dovolj pozoren. Ja tudi komora je orlanova. Bo kar držalo, da je na filmu orlan.
Ja res najbolje, da najdeš koga, ki ta kotel ima in iz prve roke izveš kako in kaj. Pa še nam poveš kaj o njem.
#7
Tako kotel in zalogovnika zmontirani in narejen prvi zagon. Zakurili smo ob 14uri in je gorelo do 21.50, ko mi je javilo alarm, da je zmanjkalo goriva oziroma, da bi moral naložiti drva. V tem času je segrelo zalogovnika 2x800l. iz 12 stopinj na 75. Peč je bila pa še zjutraj na 85stopinj. Naložili smo samo do 3/4kotla. Pepela je bilo za eno pešico.
Zaenkrat zelo zadovoljen,kaj več pa poročam, ko se začne kurilna sezona.
#8
Solidno, ni kaj. Si mogoče gledal na kakšni temperaturi je kotel delal in kakšne so bile temperature dimnih plinov? Pa če je mogoče malce poslikaj kurilnico. Slika pove včasih več kot besede.
#9
Kotel je delal na od nekje 72-75stopinjah, temp. dimnih plinov je bila pa različna vsakič, ko sem gledal. Enkrat 142stopinj enkrat 156stopinj. Nisem pa pogledal na koliko % je ventilator takrat delal.
Ob priliki še naložim kakšno sliko.
#10
Kakšne oblike so izmenjevalci?
#11
Kako misliš s tem?
#12
Koliko sem jaz videl iz spletne strani so cevni s turbolatorji, ki se ročno stresajo.
#13
honda2000 Napisal:Kotel je delal na od nekje 72-75stopinjah, temp. dimnih plinov je bila pa različna vsakič, ko sem gledal. Enkrat 142stopinj enkrat 156stopinj. Nisem pa pogledal na koliko % je ventilator takrat delal.
Ob priliki še naložim kakšno sliko.
Seveda kotli našega razreda ne držijo temperature plinov zabetonirane. Kažejo pa glede na letni čas in polnitev, da bo kotel v kurilni sezoni ob polni nakladi dosegal TDP nekje pod 180-190 stopinj. To je pri meni eno izmed meril.
Upam, da me občutek ne vara - mislim, da boš s kotlom kar zadovoljen.
Iskanje po temi