PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja dimnik

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
kakšno prakso imate z izvedbo dimnika v družinski pasivni hiši. Zadeva pač mora bit kot rezervna...
kje in kako se izogibate toplotnemu mostu?
#2
pri men, pritlična hiša, skoraj pasivna

zaprti kamin v dnevni sobi ob zunanji steni

dimnik neizoliran najprej cca 1 m ob steni, nato pod kotom 45 st ven, zunaj izolacija 5 cms, inox, ovoj v barvi strehe.

ne pozabi lopute tik pred vhodom dimnika v steno, namen lopute je dvojen:
- preprečuje dotok mrzlega zraka
- če jo med gorenjem zapreš, zadržuje toploto in prej segreje
pazi: loputa je 2/3, nikoli ni popolnoma polna (da bi zaprla). Skozi 1/3 spuščaš segreti zrak.

Rezultati pri men v skoraj pasivni hiši: segreje takoj do 26 ali celo 27 st pri -10, tako da ... si lahko že gol...

pazi na dotok svežega zraka od zunaj, cev mora biti nagnjena nazven in izolirana.

imem za rezervo ko (če) ni štroma, ..., ko pa enkrat zakuriš pa ... divota. Koliko sem testiral bi komot preživel zimo brez štroma, samo dovolj bukovih drv ...

mimogrede, umazano steklo se čisti z staro vlažno vileda gobico, katero si namočil v pepel. Deluje .... brez kemije ...
#3
bbs Napisal:pri men, pritlična hiša, skoraj pasivna

zaprti kamin v dnevni sobi ob zunanji steni

dimnik neizoliran najprej cca 1 m ob steni, nato pod kotom 45 st ven, zunaj izolacija 5 cms, inox, ovoj v barvi strehe.

ne pozabi lopute tik pred vhodom dimnika v steno, namen lopute je dvojen:
- preprečuje dotok mrzlega zraka
- če jo med gorenjem zapreš, zadržuje toploto in prej segreje
pazi: loputa je 2/3, nikoli ni popolnoma polna (da bi zaprla). Skozi 1/3 spuščaš segreti zrak.

Rezultati pri men v skoraj pasivni hiši: segreje takoj do 26 ali celo 27 st pri -10, tako da ... si lahko že gol...

pazi na dotok svežega zraka od zunaj, cev mora biti nagnjena nazven in izolirana.

imem za rezervo ko (če) ni štroma, ..., ko pa enkrat zakuriš pa ... divota. Koliko sem testiral bi komot preživel zimo brez štroma, samo dovolj bukovih drv ...

mimogrede, umazano steklo se čisti z staro vlažno vileda gobico, katero si namočil v pepel. Deluje .... brez kemije ...

...kot razumem imaš prvo od kamina naprej dimnik v sobi, potem pri loputi prebije steno-fasado in se izoliran nadaljuje preko strehe. izoliran dovod svežega zraka imaš pod kuriščem. Kakšna pa je dimna kapa?
Kaj je to serijska rešitev kakega znanega proizvajalca ali si za izvedbo dobil obrtnika?
#4
rešitev mi je ponudil obrtnik, ne priznan proizvajalec.

pri kaminu sem se zeznil, uporabljam notranji zrak.

kapa je navadni okrogli izsek iz inoxa.

kar se tiče toplitnih izgub zaradi prebitja stene oz izolacije: so tako min, da jih ne opazim. Tudi pri -10 ne, da bi zaradi tega več kuril.

Kar sem pa opazil: notranji del dimnika se seveda prej segreje kot sam kamin, in posledično prej začne greti.
#5
Malo sem brskal po netu in našel Schiedel absolut. Konkurenca je Sigmanova SN MG, ki je cenejši.

pasivni dimnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi/dimniki-z-dimno-cevjo-iz-tehnicne-keramike/dimnik-schiedel-absolut/shematski-prikaz/">http://www.schiedel.si/dimniski-sistemi ... ki-prikaz/</a><!-- m -->
#6
bbs Napisal:pri kaminu sem se zeznil, uporabljam notranji zrak.

Daj tole pojasni, prosim.
Ker mi smo se zdaj naknadno odločili za kamin, ko so tlaki in vse že spedenani. Ne predstavljam si, kako bi zdaj izvedel dovod zunanjega zraka.......damn.

Kako se obnaša na "sisanje" notranjega zraka? Pri zaprtih oknih verjetno v eni uri vsi notri oponašajo ribo, katero si na kopno zabrisal?

Tole me res zanima...... :?
#7
Nihče ne bo oponašal ribe, razen kamina, ki enostavno ne bo gorel. Če bi ga zmontiral danes bi gorel brez težav - glede na tvoja vrata.

Sicer pa dovod zraka lahko brez težav potegneš do kamina tam kjer si imel "ta novo" omaro...
#8
uporaba notranjega zraka pri kaminu

pritlična hiša ima 135 m2 in za 20 cms dvignjen strop, torej kar nekaj m3, vsa vrata odprta torej precej m3.

moje opazke:
1. če kurim npr po eno poleno = prijetno toplo, ..., prezračim 1x dnevno.
2. če kurim hkrati 2 poleni = zelo toplo, .., smo že skoarj goli, prezračim 2x
3. če kurim po 3 poleni več ur, postane absolutno prevroče in odprem balkonska vrata da ohladim(!), se me zgodilo zadnjič med obiskom sorodnikov, ko je še dodatno žena kuhala.

kvaliteta zraka: ko sem max zakuril (=max toplota 3 polena trajno!), je postalo po 8h v dnevni sobi zadušljivo. Torej 1+1=2. bolj kuriš več zračiš.

ampak z po 2 poleni se da fajn segret, potem preideš na 1 poleno.


V primeru izpada elektrike v mrazu pozimi pa itak bolj zakuriš, pa malo več zluftaš, samo imaš toliko toplote da ... pri -17 smo imeli več kot 27st znotraj.


Ko sem kupoval kamin, o zunanjem dovodu svežega zraka še nisem slišal. samo kaj naj.


samo koliko vidim, vsaj pri meni, v skoraj pasivni hiši, ni potrebno max kurit, 1x dnevno pa itak moraš prezračit (ali pa imaš prisilno zračenje), ne čutim problema. Tako da se ne sekiram, ... je pa hec ženi ZELO paše kamin toplota in bi kar večkrat zakurila, samo .... ne pustim, imam TČ za te namene. je zlata rezerva. pa samo jaz sem kurjač, itak ...

sem študiral zunanji dovod, enostavna stvar. Če pa je namen kamina redno ogrevanje (ne rezerva), potem pa je zunanji dovod nujen.

če sem prav razumel imate kamin kot rezervo, enako kot pri meni. Ni pa mi žal toplote kamina, čisti užitek ...
#9
berghaus Napisal:
bbs Napisal:pri kaminu sem se zeznil, uporabljam notranji zrak.

Daj tole pojasni, prosim.
Ker mi smo se zdaj naknadno odločili za kamin, ko so tlaki in vse že spedenani. Ne predstavljam si, kako bi zdaj izvedel dovod zunanjega zraka.......damn.

Kako se obnaša na "sisanje" notranjega zraka? Pri zaprtih oknih verjetno v eni uri vsi notri oponašajo ribo, katero si na kopno zabrisal?

Tole me res zanima...... :?

mislim, da imaš dobre 3 možnosti:
1.)pod kaminom imaš klet kjer lahko po stropu vodiš dovodno cev za svež zrak. Ali prebiješ fasado ali imaš prezračen prostor, kjer "sesaš"..
2.)kamin imaš ob fasadi in za dovodno cev razbiješ tlak ter prebiješ fasado
3.)kamin ima koaksialen dimnik z ventilatorskim dovodom zraka... vendar tole dvomim da je najbolje...
#10
dodatno vprašanje:

ali govorite o KAMINU ali kaminskem vložku

in nadaljevanje

meni drugi ni niti malo všeč ....

..... ali je kdo izračunal izgube v % za večjo porabo kurilnega materijala za kamin proti vložku
#11
bbs Napisal:uporaba notranjega zraka pri kaminu

pritlična hiša ima 135 m2 in za 20 cms dvignjen strop, torej kar nekaj m3, vsa vrata odprta torej precej m3.

moje opazke:
1. če kurim npr po eno poleno = prijetno toplo, ..., prezračim 1x dnevno.
2. če kurim hkrati 2 poleni = zelo toplo, .., smo že skoarj goli, prezračim 2x
3. če kurim po 3 poleni več ur, postane absolutno prevroče in odprem balkonska vrata da ohladim(!), se me zgodilo zadnjič med obiskom sorodnikov, ko je še dodatno žena kuhala.

kvaliteta zraka: ko sem max zakuril (=max toplota 3 polena trajno!), je postalo po 8h v dnevni sobi zadušljivo. Torej 1+1=2. bolj kuriš več zračiš.

ampak z po 2 poleni se da fajn segret, potem preideš na 1 poleno.


V primeru izpada elektrike v mrazu pozimi pa itak bolj zakuriš, pa malo več zluftaš, samo imaš toliko toplote da ... pri -17 smo imeli več kot 27st znotraj.


Ko sem kupoval kamin, o zunanjem dovodu svežega zraka še nisem slišal. samo kaj naj.


samo koliko vidim, vsaj pri meni, v skoraj pasivni hiši, ni potrebno max kurit, 1x dnevno pa itak moraš prezračit (ali pa imaš prisilno zračenje), ne čutim problema. Tako da se ne sekiram, ... je pa hec ženi ZELO paše kamin toplota in bi kar večkrat zakurila, samo .... ne pustim, imam TČ za te namene. je zlata rezerva. pa samo jaz sem kurjač, itak ...

sem študiral zunanji dovod, enostavna stvar. Če pa je namen kamina redno ogrevanje (ne rezerva), potem pa je zunanji dovod nujen.

če sem prav razumel imate kamin kot rezervo, enako kot pri meni. Ni pa mi žal toplote kamina, čisti užitek ...


Za montazno gradnjo ko ti s kombijem pripeljejo hiso tole velja, za 80 ton cegla in betona pa pozabi.
Iskanje po temi