#16
sassapo Napisal:Zaradi premalo plina klima ne počne takšnih neumnosti, definitivno je elektronika ali preklopni ventil. Je pa za nizkocenovno kitajsko klimo tri leta brezhibnega delovanja čisto super.
tega se najbrž ne splača popravljat?
#17
Simptomi bi bili enaki tudi ob okvari kakšnega senzorja dvomim pa da je to razlog.

Jaz bi preveril količino plina, ker premajhna količina povzroči prenizko temperaturo uparjanja, kar bi lahko zmedlo elektroniko. Dopolnitev plina ne bi smel bit previsok strošek.
#18
Vsaka še tako cenena klima ima nastavljeno časovno konstanto med posameznimi odtaljevanji, plin nima veze s takšnim obnašanjem,(razen če ti je monter klimo prenapolnil) tipalo bi morda lahko v norost spravilo celo elektroniko, čeprav mislim da je elektronika sama odslužila svoje. Cena teh se giblje od 40 - 120€, seveda moraš prvo ugotovit čigavo klimo sploh imaš.
ps. pravo ime firme kjer je bila izdelana
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#19
v pondelk al pa torek pride serviser za omenjeno znamko pa bomo videli kaj bo preučil.javim ko se kaj zve :wink:
#20
sassapo:
Če pri hlajenju poleti notranja enota zaradi premalo plina zamrzuje (znano tudi iz avtomobilskih klim), zakaj si prepričan da ne bi bilo enako v tem primeru, saj zamrzuje hlajeni del?
#21
Zaspanc Napisal:sassapo:
Če pri hlajenju poleti notranja enota zaradi premalo plina zamrzuje (znano tudi iz avtomobilskih klim), zakaj si prepričan da ne bi bilo enako v tem primeru, saj zamrzuje hlajeni del?
Če bi bilo tako bi klima delovala in ne taktirala, sicer bomo pa kmalu ugotovili Big Grin
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#22
tako,serviser je prišel klimo pogledat pa pravi da je preklopni ventil šel
#23
Confusedhock: če bi šel, potem ne bi grelo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#24
nevem..tako je rekel,mogoče da bi z menjavo el.magneta na ventilu ventil usposobil,če ne pa bi bilo cel ventil za menjat ta pa stane nekje 150€.če bo dobil sam magnet se bo to menjalo,če ne pa se bomo menli naprej... Smile
#25
če z magnet misliš tuljavo, jo lahko dobiš pri meni za 15-20 eur.. samo preveri premer in globino odprtine v tuljavi..
#26
Verjetno je "špula" če že. Cena štiripotnega ventila za klime do 3,5kw pa tudi ni več kot 70€ :wink:
ps. tuljave se vedno prodajajo posebej, štiripotni ventil (kot rezervni del) je v originalu brez tuljave.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#27
Tuljave iz mojih iskušenj še nisem videl da bi crknila. 4 potni ventil pa en ali dva.... Skratka

Tuljava skoraj ziher ni, sicer pa odvij tuljvo z križnim izvijačem dol in vtakni izvijač v tuljavo. Boš takoj videl če ti bo magnet potegnil izvija ali ne....

Če crkne 4 potni ventil navadno prebije in sploh ni tlaka ali pa vakumira. Brez vsaj "dveh rezov" in dveh nalotanih servisnih ventilov (za kompresorjem in pred kapilaro) je vse ostalo grobo ugibanje. Vsekakor pa te bo ceneje prišlo menjat zunanjo enoto, kako rabljeno (če je on/off ) od spodobnega proizvajalca dobiš ceneje kot je menjava ventila...

l.p. Jože
#28
Pa še enkrat ČE BI ŠEL VENTIL OZIROMA TULJAVA, POTEM TUDI 5 SEKUND NE BI GRELO :roll: Big Grin Big Grin
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#29
Pri cenenih klimah sem že naletel na primere ko tuljava izgublja stik :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#30
Jaz sem pa na panasonikiku videl da špula ne dela. Razlog ? zamenjan 4,potni ventil z špulo vred, potem pa ne boš verjel. Ne greje Smile

Zakaj ?

Panasonik ima 12V špulo.... Za umret na kaj moraš biti pozoren.... Mislim da je edina klima z 12V krmiljem 4p ventila, kar sem jih videl... Smile Seveda je špula malo tanjša kot druge tako da je zadevo rešil 12V rele Smile