#16
Kar se ekspanzijske posode tiče mi običajno na 300 l bojler instaliramo 24 l, ker ni prav nobene potrebe po 30 l, saj ga ne bomo nikoli greli na 80°C pa tudi na 70°C ne,sploh pa ne celotne količine. Če pa je kdo skeptik glede velikosti, mu jo pa brez problemov vgradimo, saj je to za nas zanemarljiv strošek le izgled in pa nosilci so na kakih slabih stenah malo problematični. Je pa tista ocena 10% pretirana, če se v zakup vzame vse kar se med rabo z vodo v bojlerju dogaja. Verjetno, da bi glede na diferenco vklopov in pozicijo senzorjev tudi 12 l bila popolnoma dovolj vendar teh eksperimentov pa ne delamo.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#17
Mirando Napisal:hMM, zanimivo postaja!

Ali je v isti kotlovnici TČ za sanitarno vodo ter TČ na zrak neumnost, nebodigatreba, .....
??? :?

Mislim, da ni neumnost imeti dva ločena sistema za ogrevanje (enega za enega za ogrevanje talnega, drugega za sanitarno vodo).

V primeru običajnega enotnega sistema je investicijsko glavni strošek zakompliciran »hidrobox«. Najbolj me moti, da iz hidroboxa dobimo ven vodo 30 stopinj preko mešalnega ventila, tako da se vroči vodi 50 stopinj dodaja hladno vodo!

Običajno mojstri za nove dobro izolirane hiše cca 200 m2 priporočajo toplotne črpalke moči 11 kW. V primeru, da bi imel toplotni izmenjevalec nastavljen na 30 stopinj in vodo neposredno spuščaš v talno gretje, bi zadoščala manjša toplotna črpalka (verjetno je 8 kW več kot dovolj).

Večina jih meni, da je bolje kupiti malo močnejšo saj se zadeva itak uravnava preko inverterja. Pozabljajo pa, da inverter lahko deluje na min 40% svoje nazivne moči.
#18
rokodelček Napisal:
Mirando Napisal:hMM, zanimivo postaja!

Ali je v isti kotlovnici TČ za sanitarno vodo ter TČ na zrak neumnost, nebodigatreba, .....
??? :?

Mislim, da ni neumnost imeti dva ločena sistema za ogrevanje (enega za enega za ogrevanje talnega, drugega za sanitarno vodo).

V primeru običajnega enotnega sistema je investicijsko glavni strošek zakompliciran »hidrobox«. Najbolj me moti, da iz hidroboxa dobimo ven vodo 30 stopinj preko mešalnega ventila, tako da se vroči vodi 50 stopinj dodaja hladno vodo!

Običajno mojstri za nove dobro izolirane hiše cca 200 m2 priporočajo toplotne črpalke moči 11 kW. V primeru, da bi imel toplotni izmenjevalec nastavljen na 30 stopinj in vodo neposredno spuščaš v talno gretje, bi zadoščala manjša toplotna črpalka (verjetno je 8 kW več kot dovolj).

Večina jih meni, da je bolje kupiti malo močnejšo saj se zadeva itak uravnava preko inverterja. Pozabljajo pa, da inverter lahko deluje na min 40% svoje nazivne moči.

Veliko biksov pišeš rokodelček. Vsem dobro izoliranim bajturinam predpsiujejo 8kw TČ...
Ne brez veze je imeti dva sistema ker ti eden deluje čisto vredu brez problemov,zato je namenjen,...
Inverter lahko deluje do 20% svoje moči (Estia)-prilagaja potrebam;nekateri omenjajo še manj. Ni res da jih večina meni da kupiš močnejšo kot rabiš.. Točno takšno vzameš kakršno rabiš. To tukaj nekateri mislijo da če je TČ delno obremenjena da je boljši COP. To ni dokazano,...
#19
Estia 11 dela tudi z 10% močjo in ima v nizkih delnih močeh odlični COP, vir Toshiba.
Več poišči v drugih temah o TČ zrak voda.
#20
hvala na diskusiji.
to pomeni, da je - dobro izolirani hiši - cca dobrih 160m2 ogrevalne površine, 9kw TČ dovolj?, nepotrebno dajati več, ker zato ne bo manjša poraba (ali je vseeno 'pirporočljivo vzeti večjo'?).....prav tako je nepotrebno 'komplicirati z ločeno TČ za sanitarno....
#21
vzemi 11 in ne bo ti žal.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#22
Tudi meni so izračunali da bi morala zadostovati 8kw TČ, vendar sem vseeno kupil 11kw estio... nekaj prednosti je razložil že telmos v drugem postu vendar mislim da se splača doplačat razliko. Na te koncu pride 11kw, ko odšteješ subvencijo, samo nekje 500euro dražje.

Drugače pa telmos... kar se tebe tiče... ti si oni drugi ponudnik pri meni, ki mi je dal v ponudbo tudi raztezno posodo... ostali je niso, tudi tvoja ponudba je bila korektna. Zaradi tvoje preobremenjenosti sem dolgo čakal na zadnjo ponudbo in v tem času začel iskati še ostale ponudnike in tako našel nekoga ki je meni bližje, hkrati pa prav tako obvlada zadeve. V kolikor ne bi našel njih, bi Estio zmontiral ti.
#23
Prva dilema mi še vedno ostaja primerna moč TČ,

Napr. Za cev dimnika tudi predlagajo mojstri, ki delajo kamenine 15% večji premer cevi. Zakaj? Ker se mojstri bojijo reklamacij, da nebi dimnik dobro vlekel. Mojster se ne sekira, če porabiš 1 poleno na dan več.

Podobno je pri TČ, zopet monterji priporočajo 15% močnejše zaradi svoje varnosti. Ali močnejša TČ porabi tudi 15% več elektrike pa je vprašanje s katerim se srečujemo uporabniki?

Napr. pri avtomobilu z močnejšim motorjem je manjša potreba po pritiskanju na plin in je razlika v porabi zanemarljiva. Nabavna vrednost, stroški vzdrževanja in registracije, vse je dražje. Običajno kupimo močnejši avto samo zaradi večjega užitka v vožnji.

Druga dilema pa je ali je res potrebno segrevati vodo na 50 stopinj, da jo potem z mešalnim ventilom ohladiš na 30 stopinj.

Hvala za komentarje,
#24
rokodelček....Najbolj me moti, da iz hidroboxa dobimo ven vodo 30 stopinj preko mešalnega ventila, tako da se vroči vodi 50 stopinj dodaja hladno vodo!
Ni tako... TČ vedno obratuje na optimalni ogrevalni temperaturi in se samo pri gretju sanitarne vode dvigne na višji temperaturni nivo. Je pa res, da sem že tudi videl izum, ki je tako deloval :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#25
Hvala sassapo, da si mu to povedal, ker sem čakal, da se oglasi eden, ki res ve.
Rokodelček, nobenega mešalnega ventila ni, 30 stopinjska voda gre direkt v estrihe.
Ko pa sanitarna voda pade pod recimo 36 stopinj, tripotni vrntil preusmeri ogrevalno vodo skozi kačo biojlerja.
TČ se za do 30 minut malo pomuči, da segreje ogrevalno vodo na npr. 50 stopinj.
Ko je voda v bojlerju segreta ali poteče čas, ki je za to predviden, pa tripotni ventil ogrevalno vodo pošlje nazaj proti talnemu in preneha 'švicati'. :wink:

sassapo, kako pa gre pri tistih, ki imajo talno in radiatorje? :roll:
A TČ polni zalogovnik z recimo 45 stopinjsko vodo in radiatorji to vodo jemljejo direkt?
Talno pa jemlje vodo iz zalogovnika preko mešalnega ventila oz meša zraven svojo povratno vodo? ali kako?
#26
Točno tako kot si napisal :wink:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#27
A je res, da se na zunanjo enoto nabira manj sreža(na uro), če TČ dela na polno oz. se ventilator vrti zelo hitro?
1 2