Boste pa res toplo vodo odkril. Ekspanzijska posoda je pač premajhna.

Jaz mam 750l hranilnik - torej skupaj okoli 1000l vode v sistemu. Peč na pelete.

Pri meni ni problemov ker imam 140l ekspanzijsko posodo.

V bistvu sem na začetku res imel probleme z zrakom v sistemu (v bistvu vakum).

Ker sem se bal prevelikega tlaka sem napolnil sistem le do 1,5 bar (hladna voda) in vse lepo odzračil.

Ko sem zakuril se je tlak približal na 2 bar zato sem spustil malo vode ven iz sistema.

Delalo super - dokler sem stalno kuril (lani ko je bila še prava zima).

Ko pa sem peč izklopil je jasno tlak padel skoraj na nulo. Radiatorji v zgornjem nadstropju pa so ostali brez vode. Če sem poskušal odzračit hladen sistem je vleklo zrak noter!!!

Takrat sem potem pogumno napolnil sistem do 2 bar in probal še malo čez, vendar ni šlo - takrat sem namreč šele začel polniti ekspanzijsko posodo!

Od takrat naprej kazalec skoraj kot pribit kaže 2 bar +- 0,2. Pa če je voda 12 ali pa 80 C.

Če je ekspanzijska posoda premajhna je logično da imaš probleme.

Lp
#62
Pozdrav,

spet se oglašam z novicami v zvezi v nihanjem tlaka. Prejšnji teden sem namreč dobil obisk mojega obrtnika, ki je obstoječi 80 l ekspanzijski posodi dodal še eno v velikosti 50 l. Skupna ekspanzija je torej 130 L. Tlak je nastavljen na 1,2 bara, v in v sistemu prav tako. Zamenjan je bil tudi varnostni ventil (prej je bil 2,5 barski in sedaj je 3 barski), ki je očitno edina prava rešitev v nastali situaciji. Na kratko ... tlak kljub ekspanziji 130 litrov še vedno naraste do 2,3 bara, vendar zavoljo zamenjanega varnostnega ventila ni bojazni da bi ventil spustil. V čem pa je dejanski problem (oziroma ali je takšno nihanje normalno) pa ne vem.

Hvala za vsa mnenja, ki ste jih zapisali in lep pozdrav. Zadeva je trenutno zaključena in upam da bo sistem varno deloval.

Tine
#63
No fantje, teoretiki in matematiki, ka je zdaj s posodo, a je premajhna ali ni?? UPS, najbrž je šeeee premajhna.
#64
CvetkoP Napisal:No fantje, teoretiki in matematiki, ka je zdaj s posodo, a je premajhna ali ni?? UPS, najbrž je šeeee premajhna.
Čuj genij, kroglični je imel premajhno raztezno posodo to je dejstvo, če pa ti ne znaš računat je pa tvoj problem.
Jaz nisem trdil, da je njegov problem samo v premajhni posodi, ampak za začetek reševanja njegovega problema lahko popravi vsaj to napako potem pa naprej.

@Kroglični
Na žalost je tvoj problem ostal razlika bo le v tem, da ti varnostni ventil ne bo več puščal. Nihanje tlaka je pa definitivno preveliko.

LP
#65
Pozdravljen Modri, sem te že pogrešal, sem se zbal, da si se umaknil.... Big Grin , Dobrodošel nazaj !!!

Dejstvo je, da posoda ni bila premajhna ali pa je še vedno premajhna, odloči se oz. izračunaj.

Moja teorija je in je bila, da napaka ni v posodi !!!!
#66
CvetkoP Napisal:Moja teorija je in je bila, da napaka ni v posodi !!!!
Aja? Jaz pa sem mislil, da ti nimaš ravno nekih teorij, da si bolj praktik?!? :lol:

LP
#67
Če že nisem teoretik, mam pa vseeno lahko kakšno teorijo, ane??? He, He.....
#68
Najbrž malo pozno za to debato, a vendar: zakaj ekspanzijska posoda (pri uporabniku kroglicni) nima odzračevalnega lončkapred vhodom vanjo, saj gre priključna cev od nje najprej malo vodoravno in nato navpično navzdol in se posoda zaradi tega ne more odzračevati? Po moji logiki posoda zaradi tega ne funkcionira.