no, evo, sem preveril in je potrdilo moje sume. radiator je v spalnici zvezan narobe, po mojem.
no, ne morem to 100%zagotovit, sem pa po vaših nasvetih nardil in potipal cevi, takoj zatem, ko se vklopi plinska peč in zašiba toplo vodo po ceveh. le na omenjenem radiatorju je bolj toplo na tistem vodu, ki ne gre gor na ventil, pri ostalih dveh je obratno in tudi grejejo v redu, ta problematičen pa ne. tudi čes čas, ko je topla voda v obtoku, je enako zvroče spodaj na obeh priključkih, na ostalih dveh je občutit razliko, tako da..
kaj potem nardit, nekdo je omenil tist križni ventil al kaj že, je možno zadevo popravit brez nekega štukanja in rezanja cevi ter premikanje radiatorja ipd?
v glavnem, en problem za drugim..
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Zapri oba ventila spodaj, odmontiraj termostatsko glavo in sam ventil iz radiatorja, namesto njega pa vstavi čep. Potem odpri oba ventila spodaj in preveri toploto (lahko se ti zatika ventil, ki je zgoraj pod termostatsko glavo).
Če kljub temu ne bo vroč, ga odmontiraj (radiator) in namesto njega na oba priključka zmontiraj meter dolgo bakreno cev zapognjeno v U obliko (nastavka naj ti nalota vodovodar, če imaš pa kaj žilice, ju lahko tudi sam). Potem spet odpreš oba spodnja ventila, pa boš videl, če je zadosti pretoka.
(lahko imaš zamašeno tudi dovodno ali odvodno cev, ali pa ima radiator 'vgrajeno' napako).
lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
počasi, fantje, počasi, nočem si stanovanje zalit :lol:
ni štukov, stanovanje ima plinsko peč in na to prikjučeni 3 radiatorji (2 v dnevni sobi/kuhinji, 1 v spalnici). pod pečjo je tudi dodatna črpalka (če rpav vem, ima že peč svoj vgrajeno), venda mi je seviser rekel, da je ni potrebno vklapljat, da bi jo rabu, če bi imel še kakšno dodatn pipo ipd.
nasploh pa se mi zdi sistem malce poddemnioniran, pa tudi nasploh je v spalnici čuden radiator oz je čudno postavljen ni prave oblike, ker so spet fušali (že pri strojnih intsalacijah, saj je po projektu tak radiator vrisan).
očitno bom rabu vodoinštelaterja za to zadevo.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Če voda pride do radiatorja v nekaj sekundah in je napačen vod vroč, potem res ni druge kot da med radiator in ventil montiraš križni element - vsaj če gre za enak sistem kot sem ga imel sam priliko reševati. Radiator bo malo višje.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
a imaš slučajno kakšno fotografijo, kako to zgleda?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Nimam, vendar če sem to pred cca 6 leti dobil v Radovljici, ni vrag, da ga danes ne dobiš kje. Ima pa stvar na eni strani priključke kot radiator, na drugi strani pa kot ventil(ska grupa) in zamenja strani.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2009
Ocena:
0
za vsak slučaj preveri še nagnjenost radiatorja, če je nagnjen proti ventilu za odzračevanje, kar se tudi zgodi, potem ga ne moreš odzračit in v radiatorju ostane zrak.