Objave: 8
Teme: 4
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Pozdravljeni,
dobrih dvajset metrov balkona (ganka) v starejši hiši bi rad izoliral z Tervolom FP-S 035. Na 35 sm opečni votlak bom pritrdil dva sloja 50 mm omenjene izolacije, ki jih bom medsebojno križal da bi zmanjšal toplotne mostove. Zaključni sloj bo izveden v lesu, najverjetneje bodo to macesnove deske. Balkon ima dva metra nadstreška, tako da stene nikoli ne moči dež.
Zdaj pa se mi zastavlja naslednje vprašanje: Je bolj smiselno nad slojem izolacije pustiti sloj zraka in nato zaključiti fasado z deskami, ali deske pritrditi neposredno nad tervol (ob uporabi folije) ?
Verjetno tista "cola" desk pribita neposredno ob tervol plošče ne bi imela omemebe vrednega izolativnega učinka.
Tistih pet centimetrov manj prostora na balkonu zaradi zračnega kanala v fasadi mi ne bi predstavljalo poseben problem.
Katero od opisanih možnosti mi priporočate glede na izolacijske kvalitete, življensko dobo in predvsem kvaliteto bivanja v prostoru? Je sploh možno govoriti o kakšnih posebnih razikah med obema načinoma ali gre v bistvu za eno in isto stvar?
Hvala za vaše odgovore!
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
V obeh primerih potrebuješ podkonstrukcijo, na katero boš nabil dilce.
Moj predlog je lahke lesne impregnirane plošče (recimo Agepan THD) čez tervol, nato letve in nanje dilce, brez vsake folije.
To je tudi moja alternativa fasade, če bi gradil klasično, problem mi je kako vse to pritrditi na steno iz modularca, kakšne vložke, vijake, kako na gosto??
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Tone Napisal:V obeh primerih potrebuješ podkonstrukcijo, na katero boš nabil dilce.
Moj predlog je lahke lesne impregnirane plošče (recimo Agepan THD) čez tervol, nato letve in nanje dilce, brez vsake folije.
To je tudi moja alternativa fasade, če bi gradil klasično, problem mi je kako vse to pritrditi na steno iz modularca, kakšne vložke, vijake, kako na gosto??
zakaj pa dva tipa materialov (agepan in tervol)?
Predlagam, da namesto tervola uporabiš agepan, ker se agepan ne mečka, stiska (plošče so trdne)
Tako lahko podkonstrukcijo privijačiš z vijaki skozi agepan brez bojazni, da se bodo plošče stisnile. Na podkonstrukcijo pa navijačiš fasadne dilce.
Torej rabiš vijake za podkonstrukcijo, vijake za pritrditev agepan plošč in vijake za vijačenje dilc na podkonstrukcijo. Ti naj bodo RF.
Če pa greš s tevolom, bo pa potrebno najprej narediti npr. horizontalno letvanje v debelini 50mm nato vmes tervol, nato vertikalno letvanje debeline 50mm vmes spet tervol in nato na te letve fasadne dilce (horizontalno). Pod letve se priporoča kakšna vetrna folija (stamisol) ali pa vsaj mrežica proti insektom. UV obstojna.
glede vijakov pa si nariši zadevo na papir in vijačiš na vsake 0,5 do 0,8m.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 8
Teme: 4
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Najlepša hvala obema za odgovor!
Glede na to da je tervol že kupljen in pripeljan v hišo bom hočeš nočeš ostal kar pri tervolu. Sam si zamislil leseno točno tako navzkrižno leseno podkontrukcijo kot jo predlaga Tone, ki jo nameravam še dodatno sidrati v lesene lege balkona in škarnike strehe. Torej Tone, če prav razumem : folijo čez tervol in dilce fasade neposredno na letve - brez zračnega kanala?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Moja ideja je bila neke trše plošče čez tervol, da lahko nanje daš podkonstrukcijo in vse skupaj z vijaki pritisneš na steno. Torej brez letev v sloju tervola. Tervol je na strig (vertikalno) zelo odporn in po moje bi to šlo, nisem pa tega še nikjer videl, gre torej samo za idejo, ki bi jo moral preveriti pri kakem praktiku.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Fent Napisal:Najlepša hvala obema za odgovor!
Glede na to da je tervol že kupljen in pripeljan v hišo bom hočeš nočeš ostal kar pri tervolu. Sam si zamislil leseno točno tako navzkrižno leseno podkontrukcijo kot jo predlaga Tone, ki jo nameravam še dodatno sidrati v lesene lege balkona in škarnike strehe. Torej Tone, če prav razumem : folijo čez tervol in dilce fasade neposredno na letve - brez zračnega kanala?
če ne bo prezračevana fasada in med dilcami ni nobene reže, (ni pretoka zraka, ni prenosa vlage) potem ne potrebuješ montirati nikakršne folije.
Fasadne dilce vijačiš v konstrukcijo, v katero je vpet tervol.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Tone Napisal:Moja ideja je bila neke trše plošče čez tervol, da lahko nanje daš podkonstrukcijo in vse skupaj z vijaki pritisneš na steno. Torej brez letev v sloju tervola. Tervol je na strig (vertikalno) zelo odporn in po moje bi to šlo, nisem pa tega še nikjer videl, gre torej samo za idejo, ki bi jo moral preveriti pri kakem praktiku.
to ne bo šlo,
- ker se tervol stiska in ne moreš držati enakomerne distance od zidu, oziroma ti je tervol ne da, ker ni dovolj (enakomerno) trd
- ker agepan THD sam po sebi ni dovolj nosilen, da bi nanj vijačil podkosntrukcijo in dilce. Podkonstrukcijo je treba vijačiti v steno; z leti bo zaradi lezenja vse skupaj popustilo in dol padlo
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 8
Teme: 4
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
0
Leseno križno podkonstrukcijo bom definitvno vijačil v steno in dodatno - kot rečeno - še na lege balkona in strešno pozidno lego ter škarnike. Nosilnost same konstrukcije me tu posebno ne skrbi, saj gre konec koncev le za tri metre višine.
Rad bi se povrnil k moji osnovni dilemi oz. vprašanju: prezračevana ali neprazrečevana fasada? Kakšne so njune karakteristike, prednosti in slabosti ene ter druge? Lahko sploh govorimo o kakih bistvenih razlikah med njima?
Nisem poseben ljubitelj "plastike in kemije", tudi fasadnih desk ne mislm barvati - ampak pustiti da macesen naravno posivi. Rad bi čimbolj naravno "dihajočo" fasado ugodno za bivalno klimo - je to fasada z zračnim kanalom brez folije?
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
katera fasada:
Če se prav spomnim, je bilo tudi na forumu o tem že govora, pa kar nekaj slik je bilo dodanih.
Predlagam uporabo iskalnika.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
Ocena:
3
Podkonstrukcijo bi vijačil v steno, Agepan pa je samo opora, ki prenese tlak na večji del tršega tervola. Hkrati bi podkonstrukcija povezovala Agepan v celoto, tako da kako lokalno posedanje tervola odpade - saj bi bil stisnjen med zid in Agepan.
V mojem priemru sem imel anmreč v mislih ekosal plošče, kjer gredo 3 vertikale na 120cm širine. Če tervol prenese estrih, omare in ljudi, bo pa ja teh nekaj dilc ali 5mm plošče, sploh ker je prečno bolj stabilen kot na tlak - vsaj tak občutek imam. Bi moral narest en preizkus.
Kako je pa rešena vertikalna nosilnost pri tervol lamelah, tam sploh ni nobenega vijaka, moraš spodaj imeti 20cm širšo betonsko ploščo, da vse stoji na njej. Če je tako, potem imaš tam most, napetosti in nevarnost pokanja.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
ponavadi se naredi lesena podkonstrukcija, med katero se da steklena volna, v primeru, da je prezračevana fasada, se čez to odkonstrukcijo da paropropustna folija. na to folijo, se položi sekundarna konstrukcija in na njo fasadne letvice.
zakaj prezračevana fasada - ker tako bo les tako lažje dihal - povečali boste obstojnost
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.b-klik.si">www.b-klik.si</a><!-- w -->
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...