PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Kabel pod izolacijo oz.parno zaporo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

imamo strop izdelan iz tramov + trsika. Sedaj polagamo izolacijo. Radi bi napeljali 220V kabel zgoraj stropa, se pravi med nasutjem (trsiko)in parno zaporo.

Zanima me, v kakšno cev je potrebno dati kabel, da ne bodo glodalci prejedli žice?

LP
#2
Hmmm....

Glodavci imajo nadvse radi plastiko (torej tudi izolacijo kablov), tako da sta dve možnosti:

1) odstraniš glodavce z deratizacijo in drugimi sredstvi, ter zapreš vse možne dostope v podstrešje

2) kabel daš v kovinsko cev, ali uporabiš kabel s kovinskim plaščem

Jaz bi šel na prvo opcijo, ker sobivanje z glodavci ni ravno higienično, pa še drugo škodo ti delajo.
#3
(20.1.2020 ob 19:28)Homer Napisal: Nimamo glodavcev. Bi pa po stropu rad napeljal 220V kabel za vtičnico na drugi strani hiše. Se pa malo bojim položiti kabel, da ne bo kdaj prišlo do glodavcev/požara...

Edina varianta bi bila torej kovinska cev.





Hmmm....

Glodavci imajo nadvse radi plastiko (torej tudi izolacijo kablov), tako da sta dve možnosti:

1) odstraniš glodavce z deratizacijo in drugimi sredstvi, ter zapreš vse možne dostope v podstrešje

2) kabel daš v kovinsko cev, ali uporabiš kabel s kovinskim plaščem

Jaz bi šel na prvo opcijo, ker sobivanje z glodavci ni ravno higienično, pa še drugo škodo ti delajo.
#4
Glodalci naj te še najmanj skrbijo. Če se bodo naselilil pri tebi, potem bodo imeli prav gotovo kaj bolj užitnega od kablov. Najprej položi negorljivo oz. samogasno inštalacijsko cev in jo kompletno omeči. Vanjo potem vpelješ kabel ustreznega preseka, mogoče namesto sivega NYM črni NYY.
Zelo pomembno je, da preprečiš, da do nevarnosti požara sploh lahko pride. To pa narediš z ustreznim presekom glede na predvideno obremenitev in ustrezno jakostjo inštalacijskega odklopnika ter jasno z dobrimi galvanskimi spoji v razdelilniku, eventualno razdvodnih dozah ter pri porabniku.
#5
Glodavci ne grizejo kablov ker bi bili lačni, ampak ker morajo glodati!

Sicer pa je predlog @mirator popolnoma OK (da naj bo napeljava narejena in varovana skladno s predpisi)
#6
se strinjam. kje bi pa dobil gibljivo železno cev?

LP
#7
(21.1.2020 ob 15:37)skyboy Napisal: se strinjam. kje bi pa dobil gibljivo železno cev?

LP

https://etrgovina.elektronabava.si/sl/sh...45-2689720

https://www.elektrospoji.si/kovinske-pocinkane-cevi

Sicer pa če ni potrebe, da je cev, lahko nabaviš tudi kabel z jeklenim opletom
https://kabeltec.si/prodajni-program/fle...-sy-jb-ob/

Mislim da tudi to nudi dovolj zaščite za mehanske poškodbe. Če bo pa sam vodnik poškodovan pa mora oddelati svoje varovalka in FID

In da ne pozabim.....
Cev ali oplet moraš povezati z zaščitnim vodnikom
#8
(21.1.2020 ob 15:37)skyboy Napisal: se strinjam. kje bi pa dobil gibljivo železno cev?

LP

Potrebuješ za kabel 3x2,5? Koliko metrov?

Pošlji ZS
#9
Ni pa nobene potrebe, da bi cev bila železna.
Iskanje po temi